Приборы с объектов опрашиваются через ПИ С2000-Ethernet.Сервер через локальную сеть подключен к ПИ С2000-Ethernet которые находятся в шкафах на объектах. На сервере развернут центральный сервер системы Орион про и ядро опроса.В него вставлены 2 ключа-ОЗ и сервера.АРМ подключен по локальной сети к серверу.На АРМе находится монитор.Опрос приборов на сервере идет,в ядре опроса видно что приборы опрашиваются. АБД при нажатии на кнопку «ОПРОС» находит приборы, я добавил их в базу данных.Но на АРМе в мониторе нет связи с приборами (в списке приборов стоят красные крестики).Если Монитор открыть на сервере то там связь с приорами есть(в списке приборов напротив них слева зеленые значки).С чем это может быть связанно?Версии ядра опроса, центрального сервера и монитора совпадают(устанавливались из одного дистрибутива и на сервере и на АРМе). 4 года 7 месяцев назад Медведев Андрей Юрьевич 29Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Не настроена трансляция событий. 4 года 7 месяцев назад Заварзин Сергей 1139Проблема решилась.Оказалось все дело в том,что на сервере я запускал ядро опроса вручную,а надо было чтобы ядро опроса запускал удаленный АРМ при запуске оперативной задачи.
– Медведев Андрей Юрьевич 4 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2462 раза
4 года 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий