Добрый день! Сразу скажу что ни разу не проектировал пожарку, так что сильно тапками не бросайтесь. Есть проект но он корявый. По схеме используется извещатели пламени спектрон 601-С подключены в шлейф к С2000-КДЛ-2И. В программе Uprog тип АУ такого нет. Есть 607, 608 а 601 нету. Пробовал подключать спектрон 601 и имитировать аварию что бы понять какие контакты реле отробатывают, ни чего не происходит. Просто тупо загорается светодиод красным и все. В чем загвоздка? Что не правильно делаю. Зарание благодарен за помощь. 4 года 9 месяцев назад Косаревич Андрей Владимирович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, Андрей! 4 года 9 месяцев назад Сахаров Артём Юрьевич 285Добрый день! Спасибо за помощь. Все выяснилось. Спектрон 601 используются в других шкафах под управлением АСПТ. В этом шкафу используются Спектрон 608. Произошла ошибка из-за того что на этот шкаф нету схем в электронном виде.
– Косаревич Андрей Владимирович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3208 раз
4 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий