партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение спектрон 601-с к С2000-КДЛ

Инсталляция, монтаж » Подключение спектрон 601-с к С2000-КДЛ

Добрый день! Сразу скажу что ни разу не проектировал пожарку, так что сильно тапками не бросайтесь. Есть проект но он корявый. По схеме используется извещатели пламени спектрон 601-С подключены в шлейф к С2000-КДЛ-2И. В программе Uprog тип АУ такого нет. Есть 607, 608 а 601 нету. Пробовал подключать спектрон 601 и имитировать аварию что бы понять какие контакты реле отробатывают, ни чего не происходит. Просто тупо загорается светодиод красным и все. В чем загвоздка? Что не правильно делаю. Зарание благодарен за помощь.

4 года 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Здравствуйте, Андрей!
Из выше написанного Вами можно предположить, что Спектроны 601-С, подключены напрямую в линию ДПЛС?
Схема подключения данного извещателя к конроллеру С2000-КДЛ-2И,  только через адресный расширитель С2000-АР2 (АР-8). Стр.15 РЭ на извещатель. 
Иначе никак.

4 года 1 месяц назад

avatar
Добрый день! Спасибо за помощь. Все выяснилось. Спектрон 601 используются в других шкафах под управлением АСПТ. В этом шкафу используются Спектрон 608. Произошла ошибка из-за того что на этот шкаф нету схем в электронном виде.

Косаревич Андрей Владимирович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2819 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ-2И

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.