Приветствую всех, не ругайтесь я чайник со скуд не сталкивался :)
имеется система:
Пожарка - куча разделов на 4-х Сигнал-20 с2000м, орион все дела(пианино)
цель:
привязка пожарки сработки к двери на открытие
вопрос:
как я понимаю, всего то необходимо кинуть провод на замок/считыватель и на реле прибора, далее сделать привязку разделов и задать тактику/сценарий? Правильно?
но можно ли привязать на реле сигнала 20?
подряд который будет ставить дверь, сказанул о СП1 
И как я понял, реле сигнала 20 может просто не вытянуть?
от чего зависит к чему подключатся
Ам/В замка или что-то другое
потому что, имеется ещё С2000-4 и сигнал 10 где тоже свободные реле?
можно ли к ним привязаться?
просто зачем СП покупать если можно привязать к имеющимся приборам
спасибо.

20 дней назад

avatar
Сколько сотен дверей вы планируете открывать через реле Сигнала? 

Иванов Андрей Львович 19 дней 23 часа назад

Одна дверь

Демин Руслан Борисович 19 дней 23 часа назад

Посмотрие в паспорте на замок, какой ток нужен для открывания замка, для удерживания замка (если надо). Полагаю, что любое реле выдержит с запасом. 
 

Иванов Андрей Львович 19 дней 23 часа назад

Ну я правильно понял, от замка зависит который ставить будут)

Демин Руслан Борисович 19 дней 23 часа назад

Конечно, замки разные бывают. Вдруг у вас там с электродвигателем, как в банковском хранилище. 

Иванов Андрей Львович 19 дней 23 часа назад

У Сигнала-20 и С2000-4 реле имеют право коммутировать максимальное напряжение 28 вольт. Если у вас замок на 220, то придётся покупать С2000-СП1-01.

Иванов Андрей Львович 19 дней 23 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Еще стоит поглядеть на каких приборах собран СКУД, если на С2000-2, то проще все по интерфейсу сделать по сценариям, если на каком-то другом оборудовании, то зачастую у приборов СКУД есть специальная клемма, типа сигнал от ПС, куда просто подключается любой сухой контакт, при пожаре замкнуть/разомкнуть, и замок откроется уже под управлением прибора СКУД. В таком случае не придется разрывать линию питания на электрозамок.

19 дней 20 часов назад

avatar
Спасибо, вроде будут ставить на PERCo оборудовании
как я понял с него просто вывести на реле болидовского прибора

Демин Руслан Борисович 19 дней 17 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А почему никто до сих пор не вспомнил про контроль линий?

Система СКУД построена на базе С2000-2? Тогда проще всего объединить их в одну RS - получите контроль в рамках контроля связи по интерфейсу и прочего что позволяет сам блок.

Система построена на базе стороннего оборудования имеющего "пожарный вход"? Тогда нужно в свою систему добавлять блоки КПБ и уже от них отправлять по контролуриуемой линии соответствующий сигнал. Это особенно касается электромеханических замков (а вдруг). Если подавать сигнал через обычное реле - нет контроля. Нет контроля - нарушение. Но можно использовать свободные или дополнительные реле своих блоков для разрыва непосредственно цепи питания замка. Этот метод следует применять также когда у стороннего оборудования СКУД нет "пожарного входа".

А еще не забывайте что возле каждой двери нужно установить устройство для экстренной разблокировки. Например соответствующий УДП Болида.

19 дней 18 часов назад

avatar
Вово, на другом объекте аналогичная ситуация и там кпб ставят
у нас не пойму что :)
толи СП толи что

Демин Руслан Борисович 19 дней 17 часов назад