И так, довелось тут столкнуться с одной небольшой, но тем не менее запарой с которой ранее не сталкивался. Суть такова. Есть некое помещение в неком здании. В этом чудесном помещении смонтирован СКУД две двойки на разные двери объедененный интерфейсом и пульт(эмка). На пульт потом ляже орион для учета прогульщиков. В этом же помещении есть ПС, которая завязана на все здание и у неё свой пульт. Чудесные проектировщики не предуспотрели отстрел дверей при пожаре, НО в коридоре висит С10 у которого свободны все реле, После непродолжительных переговоров разрешили зацепиться к релюхе и в конфиге разорвать её при пожаре. Сея релюха проводочком уходит до одной двойки на ШС, который настроили на открытие доступа. ВОПРОС!!! как теперь от этой же релюхи заставить второую двойку отстреливать дверь. Сразу поясню некоторые моменты
1. Материал давальческий и никто ничего докупать не хочет
2. Тянуться от одной двойки до другой уже возможности нет, все зашили, короба бить не дают
сунулся в сценарии и понял что я в них полный ноль и мне нужна помощь.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

РЭ на 4.12 пункт  2.3.5.3 Сценарии управления режимом доступа подробнейшим образом расписано. ШС на двойке делаете охранным с автовзятием\автоперевзятием. Двери разблокируете по тревоге проникновения.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Можно привязать сценарий к считывателю и ничего допиливать не нужно..
Если на двойке одно реле задействавано можно без Сигнала, шлейфов и сценариев обойтись.
 

Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Просветите?
 

Леготин В В 5 лет 1 месяц назад

ступил немного, не обратил внимание что пульта два

Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Если нет требований к открывающим ключам - да без проблем. Просто разблокировка будет не только от ПС, но и групповая разблокировка с одного считывателя. Баг это или фича - ТС решать.

Леготин В В 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Запилил сценарий, все хорошо, Эмка управляет замками, как надо. НО! Как заствить и вторую двойку орать, как резанную когда она отстреливает дверь? А то тетки на оповещение не реагируют, а вот пищащая двойка их бесит

5 лет 1 месяц назад

avatar
Хмм, двойку крутые тетки и поломать могут, а вот если в озвучку оповещения ПС добавить звуки ногтем по стеклу и переливания воды из кружки в кружку, то возможно будут реагировать.

Леготин В В 5 лет 1 месяц назад

Проблемы теток шерифа не сношают:), пожары у вас не каждый день.

Олещенко Игорь Николаевич 5 лет 1 месяц назад

Как заствить и вторую двойку орать, как резанную когда она отстреливает дверь?

на второй двойке используется первое реле, замкнуть второе реле на свой же охранный ШС, добавить в сценарий управление и этим реле, только к событию тревоги проникновения от этого реле не привязывать сценарий с доступом, а то ещё рекурсия какая получится)) 

Волков Андрей 5 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем, спасибо за наводку на сценарии. Очень помогло.

5 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3076 раз

ЗАДАН

5 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.