|
Здравствуйте! Возможно ли подключить УДП 513-3М исп.02 через цепи С2000-АР2? Цель - запуск системы дымоудаления. 4 года 8 месяцев назад Вульман Роман Александрович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проще подключить УДП-513-3А в ДПЛС вместо АР-2. 4 года 8 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Смотря в каком плане проще. В этом-то мой вопрос и состоит. Если есть возможность техническая подключения, то проще именно через АР2 (в моем случае, точно)
– Вульман Роман Александрович 4 года 8 месяцев назад АР-2 поддерживает только сухой контакт, так что либо искать УДП с сухим контактом, либо адрес
– Морковкин Сергей Михайлович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УДП 513-10, например? 4 года 8 месяцев назад Вульман Роман Александрович 37Ну вроде по паспорту там есть плата с сухими контактами, точно не могу сказать, там есть исп.01 и без исполнения, уточнять надо у них, в чем разница. Вопрос с индикацией тогда остается, будет ли индикация, нарушает ли это нормы?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад Да, сейчас посмотрел еще раз. Плата индикации питается отдельно. Т.е. придется к ним отдельно питание подводить. Благодарю.
– Вульман Роман Александрович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В общем Рубеж так и ответили - УДП 513-10 исп.1 можно подключать, но для индикации доп. питание требуется. 4 года 8 месяцев назад Вульман Роман Александрович 37Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3737 раз
4 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий