партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-М и C2000-ethernet

Инсталляция, монтаж » С2000-М и C2000-ethernet

Приветствую!
Прошу помощи опытных товарищей!
Пытаюсь в действующую систему добавить пару точек прохода (см. схему) 
Установлены 2 шт. С2000-2, по 485 приходят на С2000-ethernet (1) далее по lan на с2000-ethernet (2), настроены в прозрачном режиме.
С помощью ноута с Uprog на выходе rs-485 с2000-ethernet (2) вижу контроллеры удаленного сегмента.
Контроллеры добавлены в конфиг С2000-М. Конфиг залит в АРМ Орион ПРО. При включенном режиме програмирования С2000-М, на серверной машине Uprog так же видит удаленный сегмент.
В ядре опроса в списке устройств контроллеры появились, но конфигурация не считывается - АРМ Орион упорно отказывается видеть контроллеры. 
Что я упускаю?


 

4 года 4 месяца назад

avatar
настройки бы езернетов лучше показали, а топология системы это дело десятое. Есть подозрение, что в Удалённых устройствах указан адрес компа, а не противоположного езернета. Да и мастер-слейв тут вроде как неплохо себя показывает

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

Сервер физически находится в другой сети, если бы была возможность подключения по lan напрямую, завел бы все через виртуальный COM, но...




 

Пастернак Илья 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

почитайте мануал. необходимо выставить задержки 
 

4 года 4 месяца назад

avatar
Таймауты в settings выставлены в соответствии с мануалом. Опять же, если опрашивать с сервера с помощью Uprog (при включенном режиме програмирования в С2000М), то контроллеры на связи.

В данный момент грешу как раз на С2000М, хотя в PProg контроллеры добавлены в конфиг клавиатуры, при попытке обращения к ним по адресу через меню клавиатуры она их не видит.

Пастернак Илья 4 года 4 месяца назад

но вот это предложение:
завел бы все через виртуальный COM, но...

является полной противоположностью этому:
Таймауты в settings выставлены

сеттингс то как раз только для виртуальных сом-портов и предназначен, а таймауты вы настроили для никого ;)

совет ниже поддерживаю, и с параметрами действительно только по рекомендациям и очень аккуратно, можно доиграться до того, что только сброс пульта на заводские поможет))

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

можно доиграться до того, что только сброс пульта на заводские поможет

Все именно так и произошло, и даже несколько раз! ))
В итоге все заработало.
сеттингс то как раз только для виртуальных сом-портов и предназначен

Пару дней назад, когда только начал возиться с этим объектом, имел краткий разговор со службой технической поддержки на тему "Uprog на выходе 485го интерфейса у С2000ethernet (пара настроенная в прозрачном режиме) видит только один из двух подключенных на другой стороне приборов"  Решение оказалось в настройсе таймаутов settings для com порта на компе с Uprog. Преобразователи C2000ethernet добавляют достаточно задержки, локальная сеть еще 5-6мс.
 

Пастернак Илья 4 года 4 месяца назад

Просто если у вас езернеты только между собой общаются, то смысла настраивать сеттингсом сом-порт на компе нету, он ведь не задействован в диалоге) а если данные пошли куда-то дальше, то это уже вполне возможно

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Таймауты и паузы нужно увеличивать в С2000М программой RS485Settings (значения параметров - в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации С2000-Ethernet). Если АРМ работает с С2000М в протоколе "Орион Про", то он увидит только те приборы, которые увидел С2000М. А с заводским (маленьким) значением таймаута при поиске С2000М, скорее всего, не обнаружит приборы через С2000-Ethernet.

4 года 4 месяца назад

avatar
Спасибо!

Пастернак Илья 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)