Можно ли каким-то образом ограничить отключение одного раздела (шлейф Сигнал-20) в Оперативной Задаче, оставив оператору возможность управления другими разделами? 4 года 9 месяцев назад Первушин Александр Сергеевич 1Никогда не сталкивался с Сигналом-20, там внутри есть автономные уровни доступа?
– Иванов Андрей Львович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поставить галочку ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЙ 4 года 9 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Просмотр оставте в УД оператора, а управление уберите. Т.е. видеть состояния он сможет, а вот управлять не сможет. Если уберёте и первое и второе - оператор даже видеть этот раздел у себя в Мониторе не будет. Если уж совсем жёстко - в приборе ставить "без права снятия".
– Малозёмов Константин Вячеславович 4 года 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2518 раз
4 года 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Реуков Александр Владимирович 4 года 9 месяцев назад
#ссылка