Добрый день! Есть АСПТ которое управляет 5 кпб по RS 485-2. Задача такова, нужно запускать порошковую установку с КПБ причем на установке стоят 2 балона с угликислотой которые должны одновременное включится. Я что-то не могу настроить КПБ что бы включалось по 2 выхода сразу. Зарание благодарен за помощь! 4 года 8 месяцев назад Косаревич Андрей Владимирович 4Сделал. Но не то, они сразу все включились. Нужно чтоб включились 1 и 2 выход, отключились и затем включились 3 и 4 выход, после отключились и включились 5 и 6 выход. Ну или чтоб по парно включались сначало 1 и 2, затем 3 и 4, потом 5 и 6. Так можно как нибудь реализовать? Или они должны поочередно включатся что бы не сильная нагрузка по току была? 1 выход включился затем 2, потом 3, потом 4, потом 5, потом 6.
– Косаревич Андрей Владимирович 4 года 8 месяцев назад Парами не может, либо по очереди по одному, либо все. Пробуйте раскидать баллоны по двум кпб.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад Почему нет то? Рассчитайте задержки и задайте парам как требуется. Первой паре задержку на X, второй на X плюс время работы предыдущего выхода, плюс интервал и так далее. Обычный "веерный" запуск же, с той лишь разницей что активация по два выхода, вместо одного.
p.s. это делается в настройках самого КПБ, а не АСПТ. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 8 месяцев назад Не могли бы вы показать, где конкретно в КПБ можно настроить парный запуск выходов?
– Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад Тьпу, точно! Совсем забыл что в КПБ это тоже общие параметры для всех выходов сразу а не их индивидальная настройка...
Тогда да, парный запуск только двумя блоками КПБ. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |