|
Использую Proxy-5MSB для взятия на охрану и снятия с охраны шлейфов КДЛ, к которому он подключён. Припостановке на охрану КДЛ с помощью СП2 Зажигает лампу и закрывает замок. Кдл питается от 24В, считыватель соответственно тоже. Замок и лампа от 12В. Шлейфы разные, блоки питания разные. 4 года 8 месяцев назад Владимир Коршак 99Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Квартал и год выпуска считывателей новых уточните, пожалуйста. И неплохо было бы видео записать. 4 года 8 месяцев назад Назаретский Сергей Алексеевич 1621кв 2020 г. После сработки замка не считывает карточку... но своей жизнью живёт, красное свечение меняется на фиолетовое. на поднесение карточки не реагирует.
– Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Очень странно. Все же, запишите видео.
– Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 8 месяцев назад Подал питание, поставил на охрану ... дальше тишина.
https://yadi.sk/i/s1oa56XNn5ZHGQ – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Отключил замок... всё работает... запитал замок от аккумулятора... щёлкаю им, когда надо... всё работает...
– Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Скорее вчего проблема в том, что замки и КДЛы со считывателями запитаны от одного источника питания. В момент сработки замка считыватель от импульса зависает. Попробуйте запиать замки хотя бы отдельным проводом от источника питания.
– Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 8 месяцев назад А диоды параллельно замкам стоят? Самоиндукция однако...
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 8 месяцев назад Если быть точнее, то диоды должны стоять в обратной полярности ))
– Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 8 месяцев назад Замок и КДЛ питаются от физически разных блоков питания...
предпоследний эксперимент... аккумулятор на входную линию 12 вольт... не помогло, последний эксперимент ... замена замка эквивалентным резистором ... всё работает как часы... – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Думал всё...
Замок подключен, питание подано. вот такой симптом... сдал, считыватель красный... снял, считыватель зелёный... сдал, считыватель красный и так много много раз, работает, но если после красного дождаться фиолетового, то всё виснет ХБЗ – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я не устанавливал, но это замки не просто электромагнитные... 4 года 8 месяцев назад Владимир Коршак 99Диоды обязательны, внезависимости от типа замка.
– Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
и теперь уже окончательно ничего не понимая... подключаю к системе другой замок и кладу его рядом с дверью... система спокойно работает, замок щёлкает и уверовав, что виноват замок в двери я его от туда достаю, но на всякий случай кладу на стол и подключаю его вне двери и он работает, а система при этом не виснет, считыватель с КДЛом работают на ура. Мне всё это уже сериал Хауз напоминает. 4 года 8 месяцев назад Владимир Коршак 99Терзают смутные сомненья.
Судя по ТТХ: 0.15A – ждущий режим, 1.350А – режим удержания. По току, там вроде как рычагом, катушка («Соленоидный механизм»), по таймеру 0-3-6-9-сек, тянет. Тип замка - НО. Контрольное реле положения замка НО / НЗ. Т.е. «в работе», под напругой - 1.350А. А может и дверь «жмёт». Защёлку на 6-9 сек. И по току, когда в двери, померить. И кстати, глянул ТТХ от 2016 года на СП2 (то же, уже не прямоугольная, а квадратная), а там макс на оба реле 2 А, а если 2х1.350А = 2,7А. Может и СПшка не тянет. А по факту, какое СП2, установлено? – Карпов Дмитрий 4 года 8 месяцев назад Там, как бы СП2-01 подключать не надо, да и диод ставить некуда особо. Есть мизерный вариант, что установлен ШИМ контроллер для форсажного тока\тока удержания соленоида. И фонит в питание. (А-ля таблички ОСТ на телевизоры) Поставить блокировочные электролиты с низким ERS, параллельно врубив ВЧ керамику. На замок и на считку.
– Леготин В В 4 года 8 месяцев назад В ТТХ явная ошибка... тестовый замер показал, в момент закрываня 1,44 А две секунды, потом 0,15А удержание
СП2-01 1,12 стоит. не знаю как без него. Три комнаты собраны и работают без нареканий. 2 А на реле. Отличия только там были железные, а тут аллюминиевые двери. если фонит, то почему не фонили три предыдущих замка. Шлейфы разные, блоки питания разные. Еслди только шлейфы как антены ловят сигнал друг от друга... хбз. Поставить конденсаторы на замки я понимаю, а на считку зачем ? она берёт питание от КДЛ, у КДЛ на входе стоят и электролит и керамика. (этаж по 24 В потребляет около 0,5А, при старте питания блок на 2,2 А вылетает в перегруз, только два в параллель спасают ситуацию :-) . – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад С СП2-01 попутал с СП2-02. Но почему там 2А через реле? Судя по:
http://accordtec.ru/ftpgetfile.php?id=48&module=files Там сухой контакт только для управления внутренней схемой. Да, на замок (возле него самого), и на считку (опять же возле нее). Наводки - штука темная. А может все примитивно - считка глючная. Перекиньте на пробу. И вдобавок, уж сколько раз твердили миру, не надо ставить БП в параллель, лучше между ними нагрузку раскидать. – Леготин В В 4 года 8 месяцев назад Вытаскиваем замок из двери ... РАБОТАЕТ Может на двери что "висит"? – Баулин Владимир Александрович 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Окончательный вердикт ЗАМОК... снимал и потихоньку приближал его к месту установки... на каком=то расстоянии всё работать переставало: 4 года 8 месяцев назад Владимир Коршак 99Отлично ) MeanWell, конечно, хорошая компания-производитель источников питания. Но мы рекомендуем для питания наших приборов использовать наши же источники питания серии РИП ))
– Назаретский Сергей Алексеевич 4 года 8 месяцев назад Полностью с вами согласен...
я только хотел объяснить параллельное соединение. – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад РИПы и СКАТы проваливают вольта на три вниз питание при переходе на аккумуляторы.
МеанВеллы при полной нагрузке не запускаются. Как дальше жить... – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Андрей, уж очень драматичные провалы получаются... может аккумы пенопластовые? или емкость буферную вкорячить. 3 вольта, как-то у нас такого не было.
– Заварзин Сергей 4 года 8 месяцев назад "МеанВеллы при полной нагрузке не запускаются"
Описанная мнойсхема каскадируется до любого уровня. – Владимир Коршак 4 года 8 месяцев назад Сергей Петрович,
Провал напряжения при переходе на аккумуляторы неизбежен. А вольтов лишних нет. РИП до 10 вольт на аккумуляторе считает, что у него всё нормально. при токе в 0,7А на 10 метрах тонкого кабеля сечением 0,22мм2 (а зачем толще, всё же рядом :) теряется вольт. осталось 9 вольт. С2000-4 от этого напряжения ещё работает, при паспортных 10,8. У него на открытом коллекторе висит ук-вк, которому достаётся уже 8 с небольшим вольт. Уже не работает, при 10 вольтах то по паспорту. И 10 метров от блока питания не предел. 10 - это в одной комнате на разных стенах, или на одной, но кабель красиво сложен в короб. Кидай хоть полтора квадрата, всё равно блок питания должен стоять прямо рядом с прибором. 24В блоки питания дают меньше проблем (токи в два раза ниже) но от 24х работает не всё. А городить колхоз из разных напряжений не хочется. Владимир, У вас заложена хорошая избыточность. Есть же ещё проблема старта приборов со встроенными импульсными стабилизаторами. Им при старте нужен большой ток, а этот большой ток не способен выдать только включающийся блок питания. И он уходит в защиту. И либо большая избыточность, больше 50%, либо хитрая схема постепенного, плавного подключения нагрузки. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад А вот тема пошагового включения нагрузки недавно всплывала, чтобы не было нужды ставить 6-амперные РИП-ы на нагрузку 1А.
– Леготин В В 4 года 8 месяцев назад нас даже 24В не спасают - новомодные перко-st01 стартовые выбросы просто жэсть, тоже пытаюсь решить проблему, пока только избыточность.
– Заварзин Сергей 4 года 8 месяцев назад Стартовые - всякий раз, как он машет стекляшечками?
– Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Глянул ТТХ, там каждая секция 6.5 А кушает, один проход - 13 А. Тут действительно проще пару АКБ 55АЧ и к ним зарядник
– Леготин В В 4 года 8 месяцев назад да, жесть жестокая.
Старт - 3-4 сек. = 6,5А, потом а падение до нормального диапазона 1-2А. – Заварзин Сергей 4 года 8 месяцев назад У них внутри электродвигатели постоянного тока? Вряд ли всё время потребление 6,5А, скорее всего короткий пуск двигателя, потом ток всё же падает. Но пусковой ток значителен.
Может помочь установка могучего конденсатора внутри тумбы турникета, максимально близко к потребителю, 40 вольт * 22 000 мкФ. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Не, не может помочь. dU= (I x dT) / C при 4 секундах, 6.5 амперах и 22000 мкФ сами посчитайте. У меня больше киловольта получилось :))
– Леготин В В 4 года 8 месяцев назад Поможет. Не надо брать 4 секунды, возьмите 0,4, или 0,1.
Двигателю главное стартануть, а дальше ток падает, и падает в несколько раз. При сопротивлении двигателя в 3,6 ома и конденсаторе в 22 000 мкФ постоянная времени получается около 80 миллисекунд. Маловато, конечно, но хоть что-то. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Двигатель то не сам по себе стартует, к нему привязана инертная масса, да и на установившейся скорости движения аэродинамика рулит. Но сам я это чудо в руках не держал, так что спорить не буду. С.П. написал о 6.5 на протяжении 4 секунд.
В дополнение, постоянная RC цепочки это время, за которое напряжение на конденсаторе (и ток в резисторе) падает в 2.7183 раза, через 80 мс и меем меньше девяти вольт. – Леготин В В 4 года 8 месяцев назад Постоянная времени показывает масштаб, показывает примерно, сколько времени можно держать удар за счёт конденсатора, а с какой миллисекунды основную нагрузку уже будет нести источник питания.
6,5А тока за 4 секунды - это интересно. Это либо реально 6,5А в установившемся режиме ( и тогда стартовый ток ампер 20, либо всё же стартовый ток 6,5 и установившийся ампера 2. Без осциллограмм судить о том, что правда, а что ложь можно по минимальным блокам питания, которые тянут этот турникет. Вобщем, ужасно интересно. – Андрей, Ростов на Дону 4 года 8 месяцев назад Стартовый 6,1- 6,5 около 3 секунд (максимум 4), фишка в том, что там два движка, вот как дотянутся руки буду кумекать, но емкость, мне кажется будет ОЧЕНЬ большая.
В техподдержку перко буду писать - чую, не я первый на эту проблему напоролся. – Заварзин Сергей 4 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4089 раз
4 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий