Чудная ситуация. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
читать умеешь исходное сообщение? 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Вы бы сам читать поучился и с людьми разговаривать. Человек тебе правильно написал программа 50 прекращает работу при Пожар2 или по истечении времени, или если до истечения времени произошла отмена события. Предсказамусов тут нет, конфиги выкладывай.
Так понятней? – Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад . Предсказамусов тут нет, конфиги выкладывай.
Это точно.Да и желание помочь что-то пропало. Хоть сразу на стенде проверил. Всё работает. Так что тут дело не хитрое,разбирайтесь сами. Режим "самоизоляции" ещё может долго продлиться. Времени почитать будет предостаточно Да и злиться тут собственно и не на что и не на кого.. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Это точно.Да и желание помочь что-то пропало. Серьезно? – Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Серьезно?
Святая истина ,Константин. И не потому ,что я-"мальчик-кака" ,а потому что есть вопросы ,которые вообще "не цепляют"(ппростите за слэнг) А на те вопросы ,которые действительно требуют "покубатурить головой"- тут дело другое. Только зачем менять 4.10 на 4.10? Ведь можно сразу было "закатить " 4.12. Или это нельзя было сделать ? – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Только зачем менять 4.10 на 4.10? Видимо были врема когда 4.12 еще не было и шить приходилось с 4.10 на 4.10. – Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я четко написал: состояние "пожар2" есть. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Программа 50 ограничена заданным временем, если время истекло ей фиолетово что у вас ещё Пожар2, она отключит реле по заданному времени.
– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Игорь Николаевич, вот как то так: 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124В приборах программа управления "0"?
В ПКУ время управления "8191,875"? – Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад именно так.
удаленными руками ставили время управления 0, 30, 8888. Во всех случаях включается секунд на 30, притом остальные реле - включаются постоянно. – Андрусенко Вадим Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
от безысходности (сдавать надо) залепили программу 1. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 1241-я вроде задержку не игнорирует.
Соберу чуть позже на столе, если только 4-ка у меня не совсем убитая. – Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
программа 1 - Включить без задержки при ручном пуске; включить без задержки или с заданной задержкой1), если есть «Пожар 2»; включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»; выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
перезалили прошивку 4.10. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Его в КДЛе нужно установить. Стенд, как я понял можно уже не собирать.
– Олещенко Игорь Николаевич 5 лет назад Да и там нет нужды. Системы ДУ и ПД должны работать до упора, пока ручками Пожар2 не сбросится. Задержка включения нормально отрабатывает.
– Леготин В В 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В какой ситуации может потребоваться включить на небесконечное время при пожаре2? 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124У меня сирена в диспетчерской для привлечения внимания на 5 секунд включается.
– Шапран Сергей 5 лет назад так то же самое ПД и ДУ, реле клацнуло, вентиляторы загудели и всё, реле больше не нужно, что его держать то? Вот какой-нить ОЗК с возвратной пружной это да, надо держать до победного.
– Волков Андрей 5 лет назад Для ШКП в автоматическом режиме реле держать надо, в остальных режимах оно безполезно.
– Леготин В В 5 лет назад Что-то много написано -мало понятно.
Не нравится программа 50 ? Ну и не надо. Сделайте по "сценарию" В чём тут проблема? Впрочем можно проверить...Не велика важность. https://yadi.sk/d/otOkTRp5C2JmOw Вот и конфиги ,тут и фото ( если интересно- посмотрели и удалили) Факт в том ,что реле работает как надо. и клапан "гуляет"( он у меня реверсивный) Всё работает. И главное... Игорь Николаевич, можете стенд не настраивать. Только время зря потеряете. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Действительно, дались вам эти тактики, сценарий и только сценарий тру)
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Дык тактики не виноваты, после перезаливки прошивки 4.10 на 4.10 все поехало. Напрягает другое, представляешь, что покупаешь новую машину из салона. А выясняется, что хромую кобылу у ушлых цыган. Нет доверия к новым блокам. Вобще.
– Леготин В В 5 лет назад Гайки на машине протянуть могу, жидкости вкруговую поменять - святое. А вот лошадь от глистов и цирроза вылечить не смогу - снаружи не видно. Проблема ведь не в железяках, а в прошивках. Ну вот вспомним незабвенный СП4, или опять пишут, что 2.26 и 34-03 взлом корпуса. А сколько получается не выловленных проблем. Здесь решилось просто, удача. Хотя рассказывали, что перепрошивка баш на баш не осуществляется.
– Леготин В В 5 лет назад Ну вот и крутите гайки и меняйте жидкости (читай меняйте прошивки).
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Т.е. Беря новый блок его сразу перешиваем? Потом пускаем в работу? Нуу, несложно. Главное не забыть, какие заводские прошивки и софт к ним глючат. Жизнь разнообразна.
– Леготин В В 5 лет назад Мы немного отвлеклись от темы ТС, ну это как обычно) Создайте тему, разгоним этот вопрос, не сегодня, так завтра.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Создайте тему, разгоним этот вопрос, не сегодня, так завтра.
Мы эту тему "гоняем" со времёён Тома Сойера. Только он "жука" гонял ,а мы эту тему. А именно с тех пор как появилось "Пожар2" Если тип 1 "выдаёт" "Пожар" и "Пожар2", а тип 3- "Внимание" и "Пожар"-то как изловчиться сделать "двойную сработку"? Только через сценарий. это я про С2000-4. Про него милого и ни про что больше. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
с машиной- совершенно не так. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Почти ваш случай:
Исправлена ошибка, приводящая к перезапуску "С2000-КДЛ" при работе с сетевыми контроллерами ("С2000М", АРМ "Орион про" и т.д.). Данная ошибка проявляется при использовании по адресу 100 адресного устройства "Выход" (например, "С2000-СП2 исп.02"); – Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
я чувствовал. у любого оборудования должна быть своя ошибка 2к. 5 лет назад ![]() Андрусенко Вадим Николаевич 124Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3533 раза
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А у СП-2, возможно, включена локальная тактика.
– Колобов Сергей Владимирович 5 лет назад
#ссылка