партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-4 выключается реле

Инсталляция, монтаж » С2000-4 выключается реле

Чудная ситуация.
Реле С2000-4 по программе 50 (там в разделах ИПР и ДИПы)
замечательно включается, но через минуту (или меньше) выключается.
Сорь за неполную инфу - удаленка.
С2000-4 3.71. С2000М 4.10
Что удивительно - реле приборов СП2 по той же программе от тех же разделов отрабатывают как надо.
Даже не понимаю - в какую сторону рыть?
 Ситуация "пожар 2" есть, но С2000М через минуту про С2000-4 пишет  - реле выключено. Что за морок???

4 года назад

avatar
По умолчанию время работы реле 30 сек. Программа 50:" Включить на заданное время, если  в разделе появилось состояние «Пожар 2»; выключить по завершении времени управления или если нет разделов с состоянием «Пожар 2»". 
А у СП-2, возможно, включена локальная тактика.

Колобов Сергей Владимирович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

9 ответов

читать умеешь исходное сообщение?
цитирование """или если нет разделов с состоянием «Пожар 2»"""

цитата: "А у СП-2, возможно, включена локальная тактика."
Да ты Ванга???
И да. Я - злой. Ибо очевидная хня не работает.

4 года назад

avatar
Вы бы сам читать поучился и с людьми разговаривать. Человек тебе правильно написал программа 50 прекращает работу при Пожар2 или по истечении времени, или если до истечения времени произошла отмена события. Предсказамусов тут нет, конфиги выкладывай.
Так понятней? 

Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад

. Предсказамусов тут нет, конфиги выкладывай.

Это точно.Да и желание помочь что-то пропало.
Хоть сразу на стенде проверил. Всё работает.
Так что тут дело не хитрое,разбирайтесь сами. Режим "самоизоляции" ещё может долго продлиться. Времени почитать будет предостаточно
Да и злиться тут собственно и не на что и не на кого..

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Это точно.Да и желание помочь что-то пропало.

Серьезно?

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Серьезно?

Святая истина ,Константин.
И не потому ,что я-"мальчик-кака" ,а потому что есть вопросы ,которые вообще "не цепляют"(ппростите за слэнг)
А на те вопросы ,которые действительно требуют "покубатурить головой"- тут дело другое.
Только зачем менять 4.10 на 4.10? Ведь можно сразу было "закатить "  4.12. Или это нельзя было сделать ?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Только зачем менять 4.10 на 4.10? 

Видимо были врема когда 4.12 еще не было и шить приходилось с 4.10 на 4.10.

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я четко написал: состояние "пожар2" есть.
Программа 50 прекращает работу если НЕТ  элементов в этом состоянии.
Зачем фантазировать???? Причем здесь локальные тактики??? МНЕ АБСОЛЮТНО ничем не помог ответ, и  при исходных данных он  -бессмысленный. Притом мне  нужно еще и это объяснять.
В конфигах все просто, нет смысла выкладывать. 
Засада именно с  С2000-4

4 года назад

avatar
Программа 50 ограничена заданным временем, если время истекло ей фиолетово что у вас ещё Пожар2, она отключит реле по заданному времени.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Николаевич, вот как то так:
Реле:
С2000-СП2 - управление СКУД, СОУЭ,технологией
С2000-СП4 - клапаны.
С2000-4 - ШКП.
Во всех программа 50 , одинаковый набор разделов, время управления 0
(точнее, в СП4 - время управления дефолтные 30)
СП4 и СП2 включаются и держат до тех пор, пока пожар не снят. 
С2000-4 включается на время, причем независимо от установленного параметра "время управления"

4 года назад

avatar
В приборах программа управления "0"?
В ПКУ  время управления "8191,875"?

Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад

именно так.
удаленными руками ставили время управления 0, 30, 8888. 
Во всех случаях включается секунд на 30, притом остальные реле - включаются постоянно.

Андрусенко Вадим Николаевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

от безысходности (сдавать надо) залепили программу 1.
Включается, но беда с игнорированием задержки, а она нужна для ПД И ДУ.
и еще беда с тревогой и пожар1 - по ним программа 1 тоже отработает. :(
 

4 года назад

avatar
Пипрог какой?

Леготин В В 4 года назад

1-я вроде задержку не игнорирует. 
Соберу чуть позже на столе, если только 4-ка у меня не совсем убитая.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

программа 1 - Включить без задержки при ручном пуске; включить без задержки или с заданной задержкой1), если есть «Пожар 2»; включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар» или «Тревога затопления»; выключить, если нет элементов с указанными выше состояниями.
1) наличие задержки управления определяется значением параметра «ЗАДЕРЖКА ПРИ ПОЖАР2» (см. п.3.17.3);
PPROG 3.3

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

перезалили прошивку 4.10.
реле с2000-4  по программе 50 заработали в соответствии с установленным временем управления.
А вот реле С2000СП4/220 все таки игнорируют параметр "время управления"  при программе 50.

Простите резкость,  уж очень некстати эти чудеса.

4 года назад

avatar
А они и должны игнорировать

Леготин В В 4 года назад

Его в КДЛе нужно установить. Стенд, как я понял можно уже не собирать.

Олещенко Игорь Николаевич 4 года назад

Да и там нет нужды. Системы ДУ и ПД должны работать  до упора, пока ручками Пожар2 не сбросится.  Задержка включения нормально отрабатывает.

Леготин В В 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В какой ситуации может потребоваться включить на небесконечное время при пожаре2?

4 года назад

avatar
У меня сирена в диспетчерской для привлечения внимания на 5 секунд включается. 

Шапран Сергей 4 года назад

так то же самое ПД и ДУ, реле клацнуло, вентиляторы загудели и всё, реле больше не нужно, что его держать то? Вот какой-нить ОЗК с возвратной пружной это да, надо держать до победного.

Волков Андрей 4 года назад

Для ШКП в автоматическом режиме реле держать надо, в остальных режимах оно безполезно.

Леготин В В 4 года назад

Что-то много написано -мало понятно.
Не нравится программа 50 ? Ну и не надо.
Сделайте по "сценарию"  В чём тут проблема?
Впрочем можно проверить...Не велика важность.

https://yadi.sk/d/otOkTRp5C2JmOw

Вот и конфиги ,тут и фото ( если интересно- посмотрели и удалили)
Факт в том ,что реле работает как надо. и клапан "гуляет"( он у меня реверсивный)
Всё работает.
И главное...
Игорь Николаевич, можете стенд не настраивать. Только время зря потеряете.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Действительно, дались вам эти тактики, сценарий и только сценарий тру)

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Дык тактики не виноваты, после перезаливки прошивки 4.10 на 4.10 все поехало. Напрягает другое, представляешь, что покупаешь новую машину из салона. А выясняется, что хромую кобылу у ушлых цыган. Нет доверия к новым блокам. Вобще.

Леготин В В 4 года назад

А типа с автомобилями не так?

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Гайки на машине протянуть могу, жидкости вкруговую поменять - святое. А вот лошадь от глистов и цирроза вылечить не смогу - снаружи не видно. Проблема ведь не в железяках, а в прошивках. Ну вот вспомним незабвенный СП4, или опять пишут, что 2.26 и 34-03 взлом корпуса. А сколько получается не выловленных проблем. Здесь решилось просто, удача. Хотя рассказывали, что перепрошивка баш на баш не осуществляется.

Леготин В В 4 года назад

Ну вот и крутите гайки и меняйте жидкости (читай меняйте прошивки).

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Т.е. Беря новый блок его сразу перешиваем? Потом пускаем в работу? Нуу, несложно. Главное не забыть, какие заводские прошивки и софт к ним глючат. Жизнь разнообразна.

Леготин В В 4 года назад

Мы немного отвлеклись от темы ТС, ну это как обычно) Создайте тему, разгоним этот вопрос, не сегодня, так завтра.

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

 Создайте тему, разгоним этот вопрос, не сегодня, так завтра.

Мы эту тему "гоняем" со времёён Тома Сойера.
Только он "жука" гонял ,а мы эту тему. А именно с тех пор как появилось "Пожар2"
Если тип 1  "выдаёт"   "Пожар" и "Пожар2", а тип 3-  "Внимание" и "Пожар"-то как изловчиться сделать "двойную сработку"? Только через сценарий.  это я про С2000-4.  Про него милого и ни про что больше.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

с машиной- совершенно не так.
В машине любая, даже мелкая проблема- имеет совершенно четкую причину и историю.
Другое дело, что это иногда просто невозможно выяснить, типа стука на скорости. 
НО и "любой стук всегда наружу вылезет".

Недавно имел чудо, перешерстил весь форум, нашел какие-то обрывочно-похожие случаи приличной давности.
СП2.2 начинает сыпать потерями связи. Пара штук, в разных КДЛ, на разных РИПах, на разных этажах
1. перебрал лично все провода вокруг прибора, переуложил, переподключил.
2. перепрошил КДЛ и заново прописал прибор
3. поменял СП2
Абсолютно безрезультатно, как будто ничего не делал.
На следующий день (день сдачи как раз) все идеально. ни одной ошибки.
(знакомые шаманы говорят, что адрес 100 - "плохой"! :) , а именно это было общим у обоих приборов.)

4 года назад

avatar
Почти ваш случай:
Исправлена ошибка, приводящая к перезапуску "С2000-КДЛ" при работе с сетевыми контроллерами ("С2000М", АРМ "Орион про" и т.д.). Данная ошибка проявляется при использовании по адресу 100 адресного устройства "Выход" (например, "С2000-СП2 исп.02");

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

я чувствовал. у любого оборудования должна быть своя ошибка 2к.

видимо - не все исправили. 2.13 - это было давно. описанное чудо вроде на 2.26
и тут КДЛ не перегружается,  а пропадает СП2.
В Uprog при опросе - раз в минуту зеленые становятся желтыми...

4 года назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2917 раз

ЗАДАН

4 года назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.