Заказчик требует сработку от 2 ИПДЛ, возможна ли эта функция? Просто я ставлю алгоритм пожар 2 от 2-х извещаетелей, один ипдл уходит в Пожар, а второй уже нет:( хотя все ипдл настроены и все пожар выдают 5 лет назад ![]() Чернышев Артём Владимирович 21То есть что они у меня в одном разделе этого не хватает?
– Чернышев Артём Владимирович 5 лет назад Если нигде не настроен алгоритм Пожар2, то нет. Тип еще не забудьте указать этим шс в pprog.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад Тип щс пожарный, датчики отрабатывают по пожар2, а ипдл начали работать только после добавления зон в кдл
– Чернышев Артём Владимирович 5 лет назад Не забудте, что когда Вы инициируете проверку извещателей, (они естественно в одном разделе), у Вас время сработки одного, а потом второго должно укладываться в время указанное в С2000-М, (по дефолту 2 минуты), тогда Вам в кдл-е не надо объединять в зоны, к тому же они могут быть в разных кдл-ах. Если время между сработками более времени установленного в М-ке, Пожар2 Вам не придёт, просто пожар сначала Пожар 1, и потом так же пожар 1.
– Харламов Роман 5 лет назад Вот там объясняю про варианты получения Пожар 2 - https://youtu.be/y1-IeW4x8dY?t=8394
– Гулюгин Александр 5 лет назад Дак самое интересное в том. Что датчики пожар 2 отрабатывают, а ипдл не отпрабатывали, пока я им в кдл не дал зону
– Чернышев Артём Владимирович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тип же пожарный для ипдл? 5 лет назад ![]() Чернышев Артём Владимирович 21Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4230 раз
5 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 5 лет назад
#ссылка