партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000-2 ver. 2.50 - одна дверь 2 считывателя

Эксплуатация » C2000-2 ver. 2.50 - одна дверь 2 считывателя

При вводе в эксплуатацию прибора С2000-2 версии 2.50 в режиме работы "Одна дверь на вход/выход " считыватель №1 разрешает проход, по считывателю №2 идет запрет доступа. В настройках доступа по данной двери выбирали режим "Вход/Выход" и "Проход" , в обоих случаях результат был таким же (Запрет доступа по второму считывателю). При использовании уровня доступа "Максимум" дверь работала так как требуется.
Просьба сообщить варианты решения проблемы.

3 года 11 месяцев назад

avatar
в настройках двери в АБД к ней привязаны два считывателя?

Андрей, Ростов на Дону 3 года 11 месяцев назад

Да, в настройках прописаны два считывателя. У нас версии 2.50 только один прибор, остальные максимум 2.02. 

Решетников Сергей Вениаминович 3 года 11 месяцев назад

Попробуйте создать две отдельные двери по одному считывателю в каждой от проблеммного контроллера.
Вдруг поможет.

Андрей, Ростов на Дону 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

То есть придется большому количеству сотрудников прописывать в уровне доступа вместо одной двеои вход/выход две двери, одну на вход, другую на выход, и на плане разместить тоже две двери. Как-то все это не очень...

3 года 11 месяцев назад

avatar
Уровней у вас что, на каждого сотрудника отдельный? Или всё же уровней пяток и всё?
И на план добавить считыватель - очень, очень сложная работа.
База разваливается, бывает и связи эти теряются, проверьте.
Соостояние ключей что показывает, должны они или не должны храниться в базе?
В самом контроллере то как настроено, что одна дверь или две независимых?

Андрей, Ростов на Дону 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день. Была такая же проблема, оказалось все просто, невнимательно читал инструкцию. 1 дверь , 2 считывателя: один на вход, другой на выход. При создании новой двери в Орионе необходимо выставить тип: одна дверь на вход/выход, режим работы двери: вход/выход. На вкладке "доступ" удостовериться, что у считывателя №2 есть привязка. После изменений необходимых значений, нужно считать конфигурацию  с приборов. Прикрепляю ссылки на картинки настроек на примере своей конфигурации (дверь №90, с2000-2 под адресом 37). 
1) https://yadi.sk/i/hAaaYWbJmt_0DQ
2) https://yadi.sk/i/prwv5qYYN3UMbg

3 года 11 месяцев назад

avatar
Вы правы, все из-за невнимательности. В одном месте был не прописан второй считыватель.

Решетников Сергей Вениаминович 3 года 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2621 раз

ЗАДАН

3 года 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.