Добрый всем день! Не могу разобраться, при постановке охранных шлейфов на Сигнале 20П через бесконтактный считыватель ТМ ставиться только третий раздел в общем списке он же первый из охранных разделов, все остальные пишуться "НЕВЗ". Все вопросы по нарушению шлейфов проверялись не однократно. Входная зона даже не назначалась. 10 лет 11 месяцев назад
Николайченко Александр Николаевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Один ключ ТМ может управлять только одним разделом. Для трёх разделов нужно три ключа. 10 лет 11 месяцев назад
Гулюгин Александр 1069
– Николайченко Александр Николаевич 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
То есть все шлейфы надо добавить в один раздел? 10 лет 11 месяцев назад
Николайченко Александр Николаевич 6Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Да. Или поменять пульт на С2000М. В нём можно группировать разделы в группы разделов и управлять одним ключом одной группой разделов. 10 лет 11 месяцев назад
Гулюгин Александр 1069Просто отличное решение!
А если ещё "прописать"разделы и вывести на БИ-такой сигнализации просто цены нет! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет 11 месяцев назад В инструкциях для сигнала 20П и С2000 ничего не говориться...?
– Николайченко Александр Николаевич 10 лет 11 месяцев назад Вы немного не внимательно читали, в РЭ на Сигнал-20П, про данный случай даже описанно начиная с какой версии приборов доступны данные функции по постановке и снятию с охраны.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет 11 месяцев назад Если не трудно, пожалуйста, укажите номер страници РЭ для Сигнала 20П версии 2.05.
– Николайченко Александр Николаевич 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ПКУ С2000 вер.1.24 стр.29: 10 лет 11 месяцев назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Спасибо, все верно. Примичание для пульта не прочитал. Но в инструкции для Сигнала 20П этой информации нет на 34 странице.
– Николайченко Александр Николаевич 10 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6253 раза
10 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.