партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20П + С2000

Эксплуатация » Сигнал 20П + С2000

Добрый всем день! Не могу разобраться, при постановке охранных шлейфов на Сигнале 20П через бесконтактный считыватель ТМ ставиться только третий раздел в общем списке он же первый из охранных разделов, все остальные пишуться "НЕВЗ". Все вопросы по нарушению шлейфов проверялись не однократно. Входная зона даже не назначалась.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Один ключ ТМ может управлять только одним разделом. Для трёх разделов нужно три ключа.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
 
 То есть все шлейфы надо добавить в один раздел?

Николайченко Александр Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

То есть все шлейфы надо добавить в один раздел?
 

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да. Или поменять пульт на С2000М. В нём можно группировать разделы в группы разделов и управлять одним ключом одной группой разделов.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Просто отличное решение!
А если ещё "прописать"разделы и вывести на БИ-такой сигнализации просто  цены нет!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

В инструкциях для сигнала 20П и С2000 ничего не говориться...?
 

Николайченко Александр Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

Вы немного не внимательно читали, в РЭ на Сигнал-20П, про данный случай даже описанно начиная с какой версии приборов доступны данные функции по постановке и снятию с охраны.

Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад

Если не трудно, пожалуйста, укажите номер страници РЭ для Сигнала 20П версии 2.05.

Николайченко Александр Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПКУ С2000 вер.1.24 стр.29:
1) Уровень  доступа  ключа (пароля  типа «Ключ»)  должен  иметь  права  управления  только 
одним  разделом,  так  как  возможность  выбора  пользователем  раздела  из  списка  доступных  для 
управления  существует  только  в  пульте  и  в  клавиатурах «С2000-К»  и «С2000-КС». Такой  ключ 
может  иметь  права  управления  несколькими  разделами,  если  права  приборов,  с  которых 
выполняется управление (например, «С2000-4»), заданы таким образом, чтобы данный ключ имел 
право  управления  только  одним  разделом  с  каждого  из  считывателей.  Это  дает  возможность 
управлять различными разделами с разных считывателей одним ключом. 
На С2000М вер.2.07 стр.47 написанно тоже самое, к сожалению Вы не указали версию ПКУ поэтому я взял за основу последнии версии этих ПКУ. 
На Сигнал-20П вер.2.05 стр.34

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Спасибо, все верно. Примичание для пульта не прочитал. Но в инструкции для Сигнала 20П этой информации нет на 34 странице.

Николайченко Александр Николаевич 9 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)