Добрый день. Вопрос заключается вот в чём: в характеристиках Сигнал-10 указано, что "общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА". Имеется ввиду дежурный режим или в тревожном тоже ток не должен превышать указанных 3 мА? Часто неадресные извещатели других производителей указывают, что в режиме "Пожар" токопотребление возрастает до 10-20 мА, но в дежурном режиме по току они подходят. Можно использовать такие извещатели совместно с прибором или нет? 4 года 8 месяцев назад Камынина Татьяна 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2721 раз
4 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
1.4.2.29 Блок обеспечивает питание от ШС токопотребляющих двухпроводных охранных и пожарных извещателей.
Количество извещателей, включаемых в один шлейф, рассчитывается по формуле: N = Imax / i,
где: N – количество извещателей в шлейфе;
Imax – максимальный ток нагрузки:
– Imax = 3 мА для ШС типов 1, 4, 6, 7, 11, 12;
– Imax = 1,2 мА для ШС типа 2.
i – ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА.
Если используется ШС типа 1 (пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки), то используемые извещатели должны быть работоспособны при снижении напряжения на извещателе до 12 В.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 8 месяцев назад
#ссылка