А давайте поболтаем. 4 года 7 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Нет, не проверял, пока советуюсь с вами.
Тактика работать не будет т.к. реле привязано к СКУД и управляется С2000-2 Спасибо. То есть, автономное управление контроллером делает невозможным централизованное управление пультом. Это справедливо только для С2000-2 или надо знать про множество подобных приборов? – Иванов Андрей Львович 4 года 7 месяцев назад Любое реле если у него есть связь со шлейфом(и) и/или назначена тактика внутри прибора, игнорирует все команды извне.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад А вот я жму на Сказать спасибо, вы это видите, вам приятно?
– Иванов Андрей Львович 4 года 7 месяцев назад Как минимум знать была ли полезна информация, своего рода обратная связь в один клик.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад В С2000М вер.2.04 небыло сценария управления доступом, там приходилось задействовать второе реле через тактику
– Морковкин Сергей Михайлович 4 года 7 месяцев назад Затем отгорели провода, датчики перестали слать Пожар. Что произойдёт? Сможет ли КДЛ автоматически перевзять раздел и передать ложные сведения? если КДЛки старые, то на них ещё перевзятие возможно включить - проверено трубой и "болгаркой")) а вот если провода отгорели, то уже бесполезняк, будет в тревоге до посинения, там даже Невзятия не получить - проверено оторванным "ручником")) – Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад Будет ли такая замена предпочтительной? Существуют ли доводы в пользу сценария Свободный доступ? Если каким-либо способом получится привязать тактику к реле замка, то возможна такая ситуация: Собтие ПОЖАР - сработала тактика (двери разблокировались), но С2000-2 об этом не знает, - кто-то прикладывает карту или нажимает кнопку ВЫХОД и дверь снова заблокировалась! Свободный доступ можно отменить только по команде контроллера (ПКУ, АРМ) или открывающей картой. – Морковкин Сергей Михайлович 4 года 7 месяцев назад Если каким-либо способом получится привязать тактику к реле замка, то возможна такая ситуация: Собтие ПОЖАР - сработала тактика (двери разблокировались), но С2000-2 об этом не знает, - кто-то прикладывает карту или нажимает кнопку ВЫХОД и дверь снова заблокировалась! а вот это сомнительно. Если с2000-2 работает по "одна дверь на вход-выход", то второе реле свободно для тактик и его ни картой, ни кнопкой не задействуешь. А если по "две двери на вход", то тогда второе реле вообще не получится использовать с тактикой. – Волков Андрей 4 года 7 месяцев назад Вообще, где есть слабые звенья? Иванов Андрей Львович Слабое звено, в том, что можно допустить ошибку (критическую), если, не используя весь потенциал, заложенный в самой системе в целом, пытаться, настраивать отдельно каждое реле. Не проще ли (по надёжности) сообщить (настройками) системе в целом, что при пожаре нужно задействовать режимы самих контроллеров, и тем самым используя «протестированные» (сертифицированные) алгоритмы, в этих самых приборах. Если потребитель платит, за эту сертификацию, пусть она и отрабатывает, своими ресурсами. – Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тактика работать не будет т.к. реле привязано к СКУД и управляется С2000-2 4 года 7 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад
#ссылка