Доброе утро. Помогите с проблемой пожалуйста. Проблема в том что есть прибор гранит эк 3 шс. Подключено к нему 5 датчикоаюв ип212-141м два табло. Ручник и один оповещатель. При нажатии на ручник все работает как надо. Мигают табло, срабатывает оповещение, пищит прибор гранит, а вот при сработки датчиков пищит только прибор, звукового оповещения нет и табло не срабатывают. Что может быть? 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Не правильно выставлены типы ШС.
Скорее
всего прибор в "охранном" режиме. Если от ИПР-а ещё "худо-бедно" работает,то от ДИПа может и не отработать.
И конечно же проверить доп. резюки.Скорее всего,что при замене прибора доп резюки опять кому-то не захотелось менять.
Но с "Гранитом" нужно скорее всего на форум "Сиб.Арса".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

А может быть из за сопратиевление? В каждом датчик сопратиевление 4.7 и конечное в цепи 8.
Есть смысл понижать его в датчика? 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Буду пробовать) 

4 года 7 месяцев назад

avatar
«…При нажатии на ручник все работает как надо. Мигают табло, срабатывает оповещение, пищит прибор гранит, а вот при сработки датчиков пищит только прибор…»
  Москаленко Павел Олегович

Пожар1 -  на  самом Граните «Красный, мигает с частотой 2 раза в сек.».
Выход («Выносной звуковой оповещатель «ЗО»») - Откл.
 
Пожар2 - на  самом Граните «Красный, горит непрерывно».
Выход («Выносной звуковой оповещатель «ЗО»») - «Прерывистый Зв.сигнал».
 
Ручник - сразу на Пожар2, ДИПы - первый Пожар1, второй Пожар2.
Если ДИПы не дотягивают до - Пожар2, смотрим таблицу.
 «…прибор гранит эк 3 шс. Подключено к нему 5 датчикоаюв ип212-141м…»

Таблица номиналов резисторов при подключении ИП212-141 в «Пожарные ШС» различных типов ППКОП.
Там и про гранит с ИП212-141 есть.

Карпов Дмитрий 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3987 раз

ЗАДАН

4 года 7 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.