Всем здравствуйте ! Сигнал 20п-SMD версия прошивки 2.05 срабатывает с одного датчика сразу на пожар .Блокировка перезапроса включена .Подскажите что сделать что бы была двойная сработка . Датчики ИП-212.45

10 дней 11 часов назад

avatar
Поставить в ДИП доп резюки...
2.2 КОм и будет Вам и "двойная сработка".
Если нет желания ставит резюки,то убирайте"+" в графе "Блокировка перезапроса" и запускайте по "Пожар" и "Пожар 2"
Скоро "до дыры" форум аналогичными вопросами.....

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 11 часов назад

Стоят уже . Это сразу ставим.

иванов сергей александрович 10 дней 11 часов назад

Возможно ,что не тот номинал резюков.
С "рубежевскими" Дипами вообще проблем быть не должно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 11 часов назад

Это тоже проверили несколько раз .... третий день бьёмся ...
 

иванов сергей александрович 10 дней 11 часов назад

Как вариант...
Соберите "короткий ШС" (для проверки) из каких-нибудь "старых" ДИП
И проверьте на "двойную сработку"
И попробуйте в ДИПах поставить резюк не 2.2 КОм, а    1.7 КОм.
Впрочем какое сопротивление в ШС появляется при сработке одного ДИПа можно посмотреть и через АЦП  на пульте.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 11 часов назад

Короткий шс собран - на нём и пробуем с такими же датчиками , пробовали и со старыми и сновыми   . При сработке какое сопротивление в АЦП показывает сейчас уже не помню точно - в голове каша полная после трёх дней танцев с бубном вокруг него . Завтра попробуем 1,7 Ком поставить тоже - такое не ставили ...

иванов сергей александрович 10 дней 10 часов назад

..и запускайте по "Пожар" и "Пожар 2"

2.05 еще не знает про Пожар2.

Тремасов Константин Александрович 10 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Из  режима «Внимание»  ШС  может  перейти  в  режим  «Пожар»,  если  в  данном  ШС  сработает  второй извещатель,  а  также  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  параметром  «Задержка перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр  «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»  равен  0, то  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим  «Пожар»  произойдет  мгновенно.  Значение  параметра «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  возможное  значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке,  и  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим «Пожар»  возможен  только  при  срабатывании  второго  извещателя  в  данном  ШС. 

10 дней 11 часов назад

avatar
Если это тот прибор ,где это есть....То есть "Время перехода в Пожар"-то ...ДА
Но я уже вообще про это забыл.
Теперь только в "Тревогу"....и никаких "Пожаров".
Если бы Константин не напомнил,то ...вряд ли бы про этот пункт и вспомнил.
Но и "биться" 3 дня и не прочитать в РЭ про этот пункт....Это   точно   перебор...

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 10 часов назад

Спасибо - завтра будем пробовать !!!

иванов сергей александрович 10 дней 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Константин - спасибо - выставили задержку 255 и все пошло !!!

8 дней 22 часа назад

avatar
Атдушы)

Тремасов Константин Александрович 8 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

239 раз

ЗАДАН

10 дней 11 часов назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П SMD

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.