Всем здравствуйте ! Сигнал 20п-SMD версия прошивки 2.05 срабатывает с одного датчика сразу на пожар .Блокировка перезапроса включена .Подскажите что сделать что бы была двойная сработка . Датчики ИП-212.45

4 года 7 месяцев назад

avatar
Поставить в ДИП доп резюки...
2.2 КОм и будет Вам и "двойная сработка".
Если нет желания ставит резюки,то убирайте"+" в графе "Блокировка перезапроса" и запускайте по "Пожар" и "Пожар 2"
Скоро "до дыры" форум аналогичными вопросами.....

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Стоят уже . Это сразу ставим.

иванов сергей александрович 4 года 7 месяцев назад

Возможно ,что не тот номинал резюков.
С "рубежевскими" Дипами вообще проблем быть не должно.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Это тоже проверили несколько раз .... третий день бьёмся ...
 

иванов сергей александрович 4 года 7 месяцев назад

Как вариант...
Соберите "короткий ШС" (для проверки) из каких-нибудь "старых" ДИП
И проверьте на "двойную сработку"
И попробуйте в ДИПах поставить резюк не 2.2 КОм, а    1.7 КОм.
Впрочем какое сопротивление в ШС появляется при сработке одного ДИПа можно посмотреть и через АЦП  на пульте.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Короткий шс собран - на нём и пробуем с такими же датчиками , пробовали и со старыми и сновыми   . При сработке какое сопротивление в АЦП показывает сейчас уже не помню точно - в голове каша полная после трёх дней танцев с бубном вокруг него . Завтра попробуем 1,7 Ком поставить тоже - такое не ставили ...

иванов сергей александрович 4 года 7 месяцев назад

..и запускайте по "Пожар" и "Пожар 2"

2.05 еще не знает про Пожар2.

Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Из  режима «Внимание»  ШС  может  перейти  в  режим  «Пожар»,  если  в  данном  ШС  сработает  второй извещатель,  а  также  по  истечении  временной  задержки,  задаваемой  параметром  «Задержка перехода  в  Тревогу/Пожар».  Если  параметр  «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»  равен  0, то  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим  «Пожар»  произойдет  мгновенно.  Значение  параметра «Задержка  перехода  в  Тревогу/Пожар»,  равное  255  с  (максимально  возможное  значение), соответствует  бесконечной  временной  задержке,  и  переход  из  режима  «Внимание»  в  режим «Пожар»  возможен  только  при  срабатывании  второго  извещателя  в  данном  ШС. 

4 года 7 месяцев назад

avatar
Если это тот прибор ,где это есть....То есть "Время перехода в Пожар"-то ...ДА
Но я уже вообще про это забыл.
Теперь только в "Тревогу"....и никаких "Пожаров".
Если бы Константин не напомнил,то ...вряд ли бы про этот пункт и вспомнил.
Но и "биться" 3 дня и не прочитать в РЭ про этот пункт....Это   точно   перебор...

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 7 месяцев назад

Спасибо - завтра будем пробовать !!!

иванов сергей александрович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Константин - спасибо - выставили задержку 255 и все пошло !!!

4 года 7 месяцев назад

avatar
Атдушы)

Тремасов Константин Александрович 4 года 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2938 раз

ЗАДАН

4 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.