помогите новичку!!! в проекте нет ни сузов ни кпб,нет рупоров а дали только усилок с аудио терминалом оповещения и как всю свою систему привязать к нему ?чтоб после сработки дипов включалась эта бандура . заранее всех благодарю! 10 месяцев 21 день назад ![]() гатаулин максим саловатович 54itc t-6203 Пункт 17 в Руководстве по эксплуатации. 17. КЛЕММЫ STAT/GND (ВХОД СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ) – Используются внешними устройствами для управления блоком. На контакты подается сигнал управления в виде сухого контакта. При замыкании данных контактов блок начинает воспроизводить записанное сообщение до момента снятия управляющего сигнала. При сработке пожарных извещателей где-то в недрах вашей пожарной системы должно замнуться реле, на котором вы маркером напишете "пуск оповещения". Это реле подсоедините к контактам STAT. Если такого реле нет, купите и запрограммируйте. Видимо, это должно быть либо С2000-СП1, либо С2000-СП2, в зависимости от того, какие провода вам удобнее подводить к этому устройству, RS485 или ДПЛС. – Иванов Андрей Львович 10 месяцев 20 дней назад Добавлю, что можно задействовать неиспользуемое реле приборов системы АПС, если таковые есть.
– Налетов Константин 10 месяцев 20 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У бандуры должен быть вход "Пожар" - сухой контакт. Используйте С2000-СП2 или что там в увас в проекте есть, и активируйте запуск оповещения по программе "Включить при Пожар2" 10 месяцев 21 день назад ![]() Атмасов Александр Эдуардович 396Возьмите скрепку и замкните на жопе усилителя контакты Алярм ин.
Что слышно? – Иванов Андрей Львович 10 месяцев 21 день назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
709 раз
10 месяцев 21 день назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 10 месяцев 21 день назад
#ссылка