Доброго времени суток! У нас проблема с управлением АСПТ с С2000-ПТ. Ключ ТМ прописан в С2000м, заданы уровни доступа с разрешёнными функциями, привязка управления. В С2000-ПТ разделы заданы. С2000м версия 3.04, АСПТ вер. 3.52, ПТ вер. 2.60. Подносим ТМ к ПТ загораеться светодиод "доступ" зелёным. При нажатии на кнопки управления пожаротушением длинный звуковой сигнал, управления нет. С пульта С2000м всё управляется в штатном режиме при этом на ПТ индикация проходит нормально. 3 года 10 месяцев назад Романовский Евгений Петрович 4Посмотрите привязку управления к С2000-ПТ. В уровне доступа должны быть разрешения на управление, а не только взятие/снятие. И слово разделы смущает. АСПТ-1шт. - раздел 1шт.
– Колобов Сергей Владимирович 3 года 10 месяцев назад Первый раз на форуме. Как конфиги добавить?
– Романовский Евгений Петрович 3 года 10 месяцев назад Вставить ссылочку на облачное хранилище например...
– Сычев Михаил Юрьевич 3 года 10 месяцев назад К сожалению не получается.Я на заводе сейчас. Сеть не даёт доступ к облакам. Попробую в другой раз. Спасибо.
– Романовский Евгений Петрович 3 года 10 месяцев назад Делается всё это довольно прсто.Но такое ощущение,что у Вас "привязка управления" разделом к С2000-ПТ не сделана.
Трудно гадать не видя конфиги. Даже не имея информации о том,что "пишет" пульт при поднесении ключа. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 10 месяцев назад Спасибо, на альтернотивном ответили.На следующей неделе попробуем исправить.Пока меня на другой объект перекинули..Результатами поделюсь после.
– Романовский Евгений Петрович 3 года 10 месяцев назад Здравствуйте, еще подобная ситуация встречается, если у С2000-АСПТ в PProg нет версии,в этом случае надо ее задать вручную - 3.52.
Бывает, очень редко, наприер, из-за помех на большом интерфейсе, что при записи в пульт версия у С2000-АСПТ становится некорректной, к напримеру - 0,39. В таком случае С2000-АСПТ будет иметь не полный набор зон. Надо также указать корректную версию блоку. Затем во вкладке "разделы" перенести еще раз прибор С2000-АСПТ в раздел, чтобы в него перенеслись все новые зоны блока. (ШС №6 вновить в раздел не надо, если у Вас порошковое пожаротушение). – Янковая Ольга Ивановна 3 года 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |