Добрый день! После попытки взятия на охрану отключенного ШС Сигнал20П перестал работать с пультом С2000. При подключении к PProg ПК видит и сигнал, и пульт. После отключения от ПК, при попытке взятия ШС на охрану пульт выдает сообщение "нет прибора". Что с этим можно сделать? К заводским настройкам возврщались. 4 года 6 месяцев назад Пичугов Владимир Дмитриевич 5Адреса у приборов разные. Использование другого пульта результата, к сожалению, не дало. Благодарю за ответ!
– Пичугов Владимир Дмитриевич 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. 4 года 6 месяцев назад Ильин Сергей 233Благодарю за ответ, преобразователь интерфейсов был отключён от пк. Плясали с бубном около пульта долго, поэтому могу с уверенностью сказать, что у него было время подумать. Была попытка использования другого пульта (нового), к сожалению, тоже не увенчалась успехом. Сигналы были сброшены до заводских настроек, но в понедельник попробуем насильно выставить время ответа
– Пичугов Владимир Дмитриевич 4 года 6 месяцев назад Для начала (если прибор не один) "зайдите" на какой-нибудь другой прибор и сравните этот параметр.
Особо с этим параметром "шутить" не стоит. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
4. Если С2000 очень старый (ниже версии 1.20), могут быть проблемы совместимости с новыми приборами. Это будет заметно по журналу событий - прибор будет обнаруживаться, но при определённых событиях будет теряться. 4 года 6 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11853Факт "слетела пауза ответа" сомнительный, но очень хорошо вписывается в картину "ПК обнаруживает прибор, а С2000 - нет". Компьютер в настройках по умолчанию ждёт ответ прибора 30 мс, а С2000 - лишь 8 мс (чтобы не тормозить опрос).
Преобразователь USB-RS485 реально может "глушить" линию RS-485, если его не отключить его от линии RS-485 или USB физически (закрыть программу UProg или PProg может быть недостаточно). С2000 версий 1.15 могут терять приборы не из-за неизвестных событий, а из-за того, что приборы передают другие неизвестные ему данные. Это хорошо проявляется при использовании приборов со считывателями (С2000-4, С2000-2). Предположение маловероятное, поскольку версии 1.15 не производится более 17 лет. Кроме того, в журнале будет "чехарда" с обнаружением и потерей, что сложно не заметить. Поэтому вариант указан последним. Тип и версия прибора в конфигурации С2000 не влияет на обнаружение, достаточно его наличия. Тип и версия влияют на представление прибора в базе данных (сколько входов, выходов и пр.) и в редких случаях на нюансы работы с ним (особенно это касается трансляции событий). – Ильин Сергей 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Была попытка с пультом С2000 и С2000М. Относительно категории «проектирование», возможно я «не угадал». Благодарю за ответ 4 года 6 месяцев назад Пичугов Владимир Дмитриевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3111 раз
4 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Давать советы по С2000..Тут не сразу и вспомнишь.
Попробуйте(если есть возможность) до Сигнала "достучаться" другим пультом.
Не исклчена возможность ,что этот пульт уже...."свинулся". Сделайте "скидку на возраст".
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 6 месяцев назад
#ссылка