партнерский раздел
ФорумПроектированиеСигнал-20П и С2000

Проектирование » Сигнал-20П и С2000

Добрый день! После попытки взятия на охрану отключенного ШС Сигнал20П перестал работать с пультом С2000. При подключении к PProg ПК видит и сигнал, и пульт. После отключения от ПК, при попытке взятия ШС на охрану пульт выдает сообщение "нет прибора". Что с этим можно сделать? К заводским настройкам возврщались.

4 года 4 месяца назад

avatar
Адреса у пульта и Сигнала не одинаковые ? И с другими приборами в "дереве" не "пересекаются"?
Давать советы по С2000..Тут не сразу и вспомнишь.
Попробуйте(если есть возможность) до Сигнала "достучаться" другим пультом.
Не исклчена возможность ,что этот пульт уже...."свинулся".  Сделайте "скидку на возраст".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Адреса у приборов разные. Использование другого пульта результата, к сожалению, не дало. Благодарю за ответ!

Пичугов Владимир Дмитриевич 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Добрый день.
Сообщение "Нет прибора" означает, что С2000 не обнаружил Сигнал-20П на момент подачи команды.
Варианты:
1. Если с ПК прибор виден, а С2000 его не обнаруживает, то в приборе может быть увеличена пауза ответа. Нужно Сигнал-20П сбросить на заводские установки или задать ему паузу ответа "по умолчанию" программой Uprog (для работы "по проводам", без оборудования ретрансляции RS-485, эта пауза должна быть 1,5 - 2,0 мс).
2. Может мешать преобразователь интерфейсов, если он не отключен от линии RS-485.
3. Пульту С2000 нужно некоторое время, чтобы обнаружить прибор (должно быть сообщение об обнаружении прибора). Пока прибор не обнаружен, при попытке дать команду будет сообщение "Нет прибора". Обнаружение произойдёт быстрее, если прибор добавить в конфигурацию С2000.
4. Если С2000 очень старый (ниже версии 1.20), могут быть проблемы совместимости  с новыми приборами. Это будет заметно по журналу событий - прибор будет обнаруживаться, но при определённых событиях будет теряться.

4 года 4 месяца назад

avatar
Благодарю за ответ, преобразователь интерфейсов был отключён от пк. Плясали с бубном около пульта долго, поэтому могу с уверенностью сказать, что у него было время подумать. Была попытка использования другого пульта (нового), к сожалению, тоже не увенчалась успехом. Сигналы были сброшены до заводских настроек, но в понедельник попробуем насильно выставить время ответа

Пичугов Владимир Дмитриевич 4 года 4 месяца назад

Для начала (если прибор не один)  "зайдите" на какой-нибудь другой прибор и сравните этот параметр.
Особо с этим параметром "шутить" не стоит.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад

Само собой

Пичугов Владимир Дмитриевич 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4. Если С2000 очень старый (ниже версии 1.20), могут быть проблемы совместимости  с новыми приборами. Это будет заметно по журналу событий - прибор будет обнаруживаться, но при определённых событиях будет теряться.

Спорить конечно не буду. Получить "Неиизвестное событие №.."  при таком раскладе-то запросто.
Но что бы при "форменном" "Невзятии" и прибор "потерялся"?
Тем более "слетела" "Пауза ответа"?  Что-то сомнительно.
А "перезаписать" прибор в пульт (указав верси) конечно стоит. Возможно,что при "считке" конфиги из пульта Сигнал 20П отображается как "Неизвестный прибор".

4 года 4 месяца назад

avatar
Факт "слетела пауза ответа" сомнительный, но очень хорошо вписывается в картину "ПК обнаруживает прибор, а С2000 - нет". Компьютер в настройках по умолчанию ждёт ответ прибора 30 мс, а С2000 - лишь 8 мс (чтобы не тормозить опрос).
Преобразователь USB-RS485 реально может "глушить" линию RS-485, если его не отключить его от линии RS-485 или USB физически (закрыть программу UProg или PProg может быть недостаточно).
С2000 версий 1.15 могут терять приборы не из-за неизвестных событий, а из-за того, что приборы передают другие неизвестные ему данные. Это хорошо проявляется при использовании приборов со считывателями (С2000-4, С2000-2). Предположение маловероятное, поскольку версии 1.15 не производится более 17 лет. Кроме того, в журнале будет "чехарда" с обнаружением и потерей, что сложно не заметить. Поэтому вариант указан последним.
Тип и версия прибора в конфигурации С2000 не влияет на обнаружение, достаточно его наличия. Тип и версия влияют на представление прибора в базе данных (сколько входов, выходов и пр.) и в редких случаях на нюансы работы с ним (особенно это касается трансляции событий).

 

Ильин Сергей 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Была попытка с пультом С2000 и С2000М.  Относительно категории «проектирование», возможно я «не угадал». Благодарю за ответ

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2969 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
Сигнал-20П

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.