|
Добрый день, эксплуатируем версию АРМ ОРИО ПРО вер 1.2.20.167 недавно появилась проблема- очень долго снимает и ставит на охрану разделы из оперативной задачи. В тоже время с БКИ в течении нескольких секунд. В чем может быть проблема? 4 года 6 месяцев назад Флусов Валерий Николаевич 5версию только неправильно указал- 1.20.2.167
– Флусов Валерий Николаевич 4 года 6 месяцев назад БКИ в 485 пульта или Ориона?
Скорее всего пульта, значит нужно разбираться с задержками интерфейса от ПК до пульта, где-то по любому косяк. И ещё вопросы: - с БД что уже делали? - как быстро прилетают события о взятии разделов при управлении с БКИ? – Налетов Константин 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
БКИ в RS485 пульта, компьютер подключен через USB RS232. А какой может быть косяк оп RS 232 от пульта до компьютера? Там кратчайшее растояние. С БД делали только очистку, реиндексация зависала на половине. События с БКИ приходят на пульт незамедлительно. 4 года 6 месяцев назад Флусов Валерий Николаевич 5Флусов Валерий Николаевич: Там кратчайшее растояние Мы-то этого не знали, пока Вы не сообщили. Может там куча C2000-Ethernet и других преобразователей. Флусов Валерий Николаевич: реиндексация зависала на половине Вот в эту сторону и копайте. – Налетов Константин 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ок спасибо 4 года 6 месяцев назад Флусов Валерий Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
сделали реиндексацию- успешно но не помогло. По рекомендации Болида проверили все порты с 8080 по 8094, не заняты ничем кроме приложений Ориона; проверили не закрыты ли приложения Болида брандмауэром или антивирусом- нет не закрыты; обновили конфигурацию пульта из Ориона- тоже не помогло. Причем странное дело- события в Орион приходят только от контроллера С2000-2, подключенного на точку доступа. Если снимать с БКИ- то на плане в Орион снятие отбражается сразу, а в событиях снятия нет. 4 года 6 месяцев назад Флусов Валерий Николаевич 5При закрытом Орионе удалите все его временные файлы.
C:\Bolid\ARM_Orion...\TEMP C:\Bolid\ARM_Orion...\DevConf – Налетов Константин 4 года 6 месяцев назад после удаления этой папки
C:\Bolid\ARM_Orion...\DevConf обязательно перечитайте конфиги у контроллеров (с2000-2 и с2000-4), а то можете попрощаться с автоматической записью ключей доступа в них)) – Волков Андрей 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3682 раза
4 года 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вбоквел. У меня была проблема с Орионом, техподдержка велела проверить линию RS-485, и я действительно нашёл в ней много косяков в виде неправильно установленных перемычек на приборах. Когда линию шунтируют десять перемычек вместо одной, линии тяжело. После этого проблема устранилась. Но я ничего не знаю про БКИ, в тот момент их в системе не было.
– Иванов Андрей Львович 4 года 6 месяцев назад
#ссылка