Добрый день!!! На объекте стоит с2000кдл, с2000м, и через 232 подключенно к компу орион про. После замены кдл в орионе про все зоны стали красными, а значки все нормально берутся снимаются ( меняют цвет с синего на зеленый). Помогите пожалуйста с орионом не совсем знаком 4 года 6 месяцев назад Сибагатуллин Марсель Маснавиевич 15Возможно тампер на КДЛке разомкнут. Ну или версия КДЛ в АБД не соответствует.
– Колобов Сергей Владимирович 4 года 6 месяцев назад Ткните в красный раздел правой кнопкой мыши и выберите в меню строчку с латинской буквой i (информация). В самой верхней строчке открывшегося окошка прочитаете, что именно хочет сказать вам раздел.
Ткните в табличку разделов правой кнопкой мыши и откройте "цвета состояний". Дизайнером явно была женщина, там оттенков красного почти столько же, сколько губных помад. Лично я ставлю пять копеек, что у вас "взлом корпуса" либо самого КДЛ, либо какого-нибудь адресного устройства, которое тоже умеет следить за взломом своего корпуса. – Иванов Андрей Львович 4 года 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Столкнулся точно с такой же проблемой. Стоял КДЛ версии 2.00 заменил на 2.22. В итоге весь раздел который контролирует КДЛ красный. Пишет взлом корпуса. Тоже Орион про стоит. Не подскажете где изменить версию КДЛ в Абд? В проекте в инспекторе КДЛ попробовал вставить Оборудование в норме на против Взлом корпуса. Не помогло. Может действительно просто версию в Абд изменить 4 года 4 месяца назад Зарипов Раиль Рамфилович 33Вы бы на всякий случай сходили к КДЛ и прижали тампер пальцем. Не изменится ли цвет?
– Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад Нууу... вы даёте. Если человек даже про это не знает, или по крайней мере не может догадаться, вряд ли вообще обслуживанием занимался. Я так думаю, надеюсь.
этот дампер сразу был прикручен проводом – Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад Разве в версии 2.22 в микрике есть дырочка для провода? Или обернули провод вокруг всей платы?
– Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад «Разве в версии 2.22 в микрике есть дырочка для провода? Или обернули провод вокруг всей платы? » Иванов Андрей Львович «…в микрике есть дырочка…» Удивил, так удивил, целых две, и в пультах и во всех приборах: – Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад Спасибо, добрый человек. Видимо, мой глаз так был поражён короткой нажималкой, что ниже уже не смотрел. Образец "ложной слепоты", ЕВПОЧЯ.
– Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может кто-нибудь перепрошивал КДЛ? На сайте рекомендации с 2.22 обновить до 2.24 вроде как. Поможет ли 4 года 4 месяца назад Зарипов Раиль Рамфилович 33Может действительно просто версию в Абд изменить для проверки этой теории достаточно существующей сейчас в АБД КДЛке сменить адрес на любой, потом там же опросить сом-порт и добавить найденную, потом кинуть её на план, обновить БД в ОЗ и посмотреть состояние этого прибора, если взлом пропал, тогда переписывать из старой названия и помещать в те же разделы, а старую удалить. Если взлом остался - удалить новую, старой вернуть адрес. Пульта то нету? чтобы не городить в АБД огороды, а просто там посмотреть состояние. Обновить версию никогда не помешает, особенно если что-то некорректно работает. – Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Может кто-нибудь перепрошивал КДЛ? На сайте рекомендации с 2.22 обновить до 2.24 вроде как. Поможет ли Нет прошивки 2.24, есть 2.26. У меня на объекте стоит КДЛ выпущенный в 2014 году с прошивкой 2.02. За годы эксплуатации прошивки менялись 2.02->2.04->2.12->2.14->2.20->2.26. Проблем с прошивкой ни разу не было. Последнюю прошивку ставил через UProg, до этого через Orion_prog. 4 года 4 месяца назад Ильичёв Михаил 188Суть не в номере прошивки. Проблема в том, что после замены показывает взлом корпуса
– Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад Показывает приоритетное состояние.
Я так думаю, надеюсь. этот дампер сразу был прикручен проводом– Зарипов Раиль Рамфилович 18 часов 50 минут назад Проверили? Ну и сброс КДЛ можно сделать. – Леготин В В 4 года 4 месяца назад Может у вас взлом корпуса какого-нибудь из датчиков? Охранные есть в ДПЛС? Считайте конфигурацию, смените все типы 5 на 4 тип, запишите в КДЛ, наблюдайте.
– Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад Ручники с АР1. Никто ничего не трогал. После замены КДЛ такая ситуация. И даже 2 шт КДЛ такие. Новые, с коробки
– Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад да походу всё портит тип 5, который там у вас по-умолчанию оказался присвоен всем АРкам)
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Когда увидел тип, то обрадовался. Думал вот она, причина. Поставил тип 3. И никакого изменения нет.
– Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад Почему пять поменяли именно на три, а не на четыре? Тип датчика за АР1?
– Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад «Ручники с АР1. Никто ничего не трогал.» Зарипов Раиль Рамфилович А зря, для ИПР тип = 16 (пожарный ручной - для «ПОЖАР2»). – Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад А зря, для ИПР тип = 16 (пожарный ручной - для «ПОЖАР2»).
Тогда и АР-ки надо выкидывать и ручники на адресные менять. Зачем вообще нужно ИПР ,да ещё и через АР-ку? Или я что-то не понял. Похоже Вы тоже в "угадайку" играете. То тампер,то прошивка,то АР-ка ,то тип виноват. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Ну почему же «в "угадайку"».
Не впервые встречаю такие попытки… Просто когда «технически пытливые люди» проявляют попытки таких манипуляций, то по началу, объяснение что, технически это как бы, в общем, возможно, что вызывает у них неподдельный энтузиазм, но потом, дальнейшие объяснения фактических последствий, превращают этот неподдельный энтузиазм в сожаление. Как говориться «аналогом по адресу». – Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад Всё верно...И в очередной раз полностью согласен..
То есть сначала нужно навести порялок в АУ + ДПЛС и конечно же в КДЛ И всё отобразится правильно. Просто "не правильно" отобразиться не сможет. Тема интересная..Так что верси КДЛ 2.00 перепрошивайте на 2.26 (проверено) И наводите порядок в ДПЛС. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ручники идут с АР по проекту. И его не поменяют. Ручники стоят с АР1 ипс. 02 v.1.10. Сегодня прошёлся по сообщениям Орион Про. И пишет что ШС8 взлом корпуса. А на 8 шлейфе сидит АР2 исп. 02 v. 1.02. Этот АР с микриком на корпусе. Но дело в том что АР имеет два адреса и в БД задействован только один адрес под номером 7. И соответственно только один датчик подключен к нему. Может ли из за этого АР всю зону показывать взлом, если в БД этого адреса нет? Попробовать поменять возможности пока нет 4 года 4 месяца назад Зарипов Раиль Рамфилович 33Если взлом только на одном извещателе, то покраснеет весь раздел, в котором находится этот извещатель. Ведь смысл - привлечь внимание персонала, а так он привлечётся гораздее.
– Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад На АР-1 объедините средние контакты. Они как раз дают вскрытие корпуса.
– Шапран Сергей 4 года 4 месяца назад У меня же показывает что АР2 взлом корпуса. ШС8 которого в БД нет. Возможно ли такое?
– Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад Да опросите хоть хоть шлейфсом этот КДЛ. Посмотрите на реальное состояние АУ и блока.
– Леготин В В 4 года 4 месяца назад Вы имеете ввиду программой uprog? Там всё нормально. Uprog показывает взлом корпуса?
– Зарипов Раиль Рамфилович 4 года 4 месяца назад неа, есть программа shleifs, она показывает состояние всех ШС. Очень удобно бывает по ней смотреть
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Uprog не показывает состояние датчиков и их корпусов. Но не закрытая АР может слать ошибку на пульт и соответсвенно в Орион. А неиспользуемые ШС в АР-2 и АР-8 лучше глушить оконечными резисторами из комплекта. 4 года 4 месяца назад Ильичёв Михаил 188Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сегодня только смог заняться этой проблемой. Кто то писал что средняя пара проводов на АР отвечает за взлом корпуса. Так и оказалось. На КДЛ версии 2.00 эта пара не была задействована. А теперь на 2.22 эта пара отвечает за взлом. Скрутил эту пару. Теперь всё работает, взлом корпуса не показывает. 4 года 4 месяца назад Зарипов Раиль Рамфилович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Рыбкин Евгений Сергеевич 4 года 6 месяцев назад
#ссылка