Помогите совместить работу по кнопке Выход от С2000-2 с кнопкой на домофоне Commax drc-4cpn2. 4 года 5 месяцев назад Трякин Дмитрий Михайлович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У вас замок к кому подключён, к домофону или к С2000-2, или в параллель? Тип замка какой? Возможны разные варианты и по вашему описанию непонятно, какой применён, непонятно, какой хотели. 4 года 5 месяцев назад Андрей, Ростов на Дону 1012Добрый день.
Схема такова: Магнит электромеханический соленоидный закрыт при постоянном 12В. +12 Вольт идет через К1. Кнопка выхода подключена к Exit Gnd Датчик Perco - Wiegand – Трякин Дмитрий Михайлович 4 года 5 месяцев назад Осталось написать, куда же и как подключена панель вызова домофона.
– Леготин В В 4 года 5 месяцев назад Панель домофона подключена
4 контакта в саму видео панель. 2 Контакта в Ext и Gnd – Трякин Дмитрий Михайлович 4 года 5 месяцев назад Да как бы все правильно. Тестировали на столе, а при установке на месте не работает?
– Леготин В В 4 года 5 месяцев назад Снимал рабочий, переставил на другую дверь не работает. Сегодня сниму и буду пробовать на столе.
– Трякин Дмитрий Михайлович 4 года 5 месяцев назад итак, замок к с2000-2, если подключить кнопку - работает, если подключить домофон - работает, если подключить их одновременно - не работает? там никаких сопротивлений нету случаем?
если с2000-2 используется только на эту дверь и без различия на вход и выход, то домофон повешать на вторую клеммную колодку, а кнопку оставить на первой. Так даже появится понимание как дверь была открыта - кнопкой (Вход-Проход по кнопке) или домофоном (Выход-Проход по кнопке). – Волков Андрей 4 года 5 месяцев назад 1. Тестером проверить в кнопке выхода и паре контактов от панельки вольты и омы.
2. Тип замка тот же самый? – Андрей, Ростов на Дону 4 года 5 месяцев назад Какой тестер? Человек второй день не может нарисовать схему из двух контактов.
Я согласен, что в уме это преставить затруднительно. У меня тоже на одном С2000-2 две разных двери в два разных помещения и две панели домофона. Схема на бумаге творит чудеса. Бумага сильнее мозга. – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад Вообщем проблема странная. Все звенит на столе все открывает. Поеду заного все ставить будет ясность.
– Трякин Дмитрий Михайлович 4 года 5 месяцев назад Предположу утечку на корпус здания (паразитный контакт) одного из проводов подключаемых к контактам Ext и Gnd. Поменяйте проводники местами (от кнопки, а если не поможет от домофона). Если это сработает, перетряхивайте всю прокладку кабелей, ищите паразитный контакт.
– Налетов Константин 4 года 5 месяцев назад Тестер вот взял собрал все на тестовом столе идеально работает. Скорей всего да, где то шла утечка, так как работало все через раз. В четверг буду ставить на место и разделять кнопки. Надеюсь все заработает.
Разобрал Comax внутри стоит реле, проверил тестером, при нажатии на замок происходит замыкание. – Трякин Дмитрий Михайлович 4 года 5 месяцев назад Да выглядит все проще, не коротыш и замыкание на массу, а простой обрыв. Коммакс штука простая. А вот провода от него... Всякие бывают.
– Леготин В В 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2913 раза
4 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад
#ссылка