Коллеги, доброго всем здоровья!
Настраиваю АСПТ. Система большая,направлений много. Орион Про 1.20.3. На планах помещений хотят видеть состояние реле ведомых кпб (пусковые цепи баллонов с порошком). Добавляю.  Отображает в черно-желтом цвете(нет связи). Хотя при имитации "пожара", реле отрабатывают по заданному алгоритму и в журнале событий есть сообщения о включении и выключении реле(номер раздела, номер прибора, и номер реле (21, 22, 23...)), а в мониторе нет связи. АСПТ отображается( датчики, кнопка, табло), а кпб нет ни ШС, ни реле.  Подскажите где я затупил? 

4 года 4 месяца назад

avatar
Подскажите где я затупил?

ну судя по всему, на том моменте, что эти КПБ теперь относятся к АСПТ и никто ими не может управлять, кроме АСПТ, ну и их состояние остаётся в недрах АСПТ.

Волков Андрей 4 года 4 месяца назад

Андрей, спасибо. А хотя бы тогда выводить сообщение о включении реле не просто в журнал событий, а в тревоги. сообщение ПУСК или тушение
 

Фархутдинов Сергей Валентинович 4 года 4 месяца назад

Может ерунду посоветую, но все же.
На домашнем ноуте в деморежиме загрузил в БД сохраненную конфигурацию пульта, в котором был "создан"  АСПТ+КПБ. В структуре системы отображаются все выходы, подключенные к АСПТ. В том числе и КПБ. Можно отбражать на плане.
В рабочем виде проверить пока не на чем.

Колобов Сергей Владимирович 4 года 4 месяца назад

Сергей, я также добавил на план. в стуктуре вижу, в зонах, в разделах, но отображение, что с кпб( входы и выходы) нет связи. 

Фархутдинов Сергей Валентинович 4 года 4 месяца назад

https://yadi.sk/i/nb2Y9Z4BYfqThA
А у вас в таком виде?
Для Ориона ведомых КПБ нет, есть АСПТ с доп. шлейфами и выходами.

Колобов Сергей Владимирович 4 года 4 месяца назад

Да, так же.

 

Фархутдинов Сергей Валентинович 4 года 4 месяца назад

Более 400 просмотров, а вот ни ответов, ни коментариев не наблюдается
 

Фархутдинов Сергей Валентинович 4 года 4 месяца назад

Ответ от тех поддержки ожидаю. Базу данных замучал заливкой в пульт. Эксперементируя разные варианты типов выходов. Судя по всему не отображает работу реле на планах помещений. Как например сп4 220. И световые табло не моргают при включении( как например датчик мигает во время "сработки".) Можно на планах видеть только включен или отключен выход на панели АСПТ. 

Фархутдинов Сергей Валентинович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)