Доброго времени суток! 4 года 5 месяцев назад Зангаров Денис 6Подключил к шлейфу извещатель без каких либо резисторов, и вот какие данные:
в дежурном состоянии АЦП = 0 при сработке извещателя АЦП = 138 – Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за совет! Попробую, отпишусь. 4 года 5 месяцев назад Зангаров Денис 6Спасибо за совет!
Это не совет,а предположение. А совет ? Если есть возможность,то замените Сигнал 20 на Сигнал 20М ,и....горя знать не будете. Особенно с "пожаркой". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Да, этот прибор однопороговый. Переход в «ПОЖАР» только по таймеру, 255 = никогда. Лучше заменить.
– Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если не ошибаюсь, только в исп. 02 отсутствует данная возможность, а в исп. 04 она присутствует?! 4 года 5 месяцев назад Зангаров Денис 6Дак ему нужен только Пожар, но только при 2 извещателях. (Пожар можно сделать по 2-ум и по 3-ём, только о 1-ом или 2-ом вы не узнаете).
3006P-1-103LF, 10 кОм вам в помощь. https://www.chipdip.ru/product/3006p-1-103 – Спирин Леонид Васильевич 4 года 5 месяцев назад Укажите ссылку (сайт Болида), чтобы не запутаться в исполнениях.
Есть с кнопками «Сигнал-20М». https://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20m.html – Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад – Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад Да, этот с клавишами, однопороговый (ППКОП 0104065-20-1 "Сигнал-20" серия 04 АЦДР.425513.005 ТУ версии 2.11).
С буквой «П» - нет клавиш, только с пультом, «М» - с клавишами, может, и сам, и с пультом. С буквой «П» два исполнения, отличие только в корпусах. – Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад Эта официальная информация? Был бы очень благодарен, если поделитесь ссылкой на источник!
– Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад Официальный сайт Болида (производитель).
https://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20m.html https://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20p.html списком: https://bolid.ru/production/orion/control-devices/ – Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад Глядя на такой огромный ассортимент приборов и блоков
невольно задаюсь вопросом. А зачем Сигнал 20 нужен ,если есть Сигнал 20М ? Всё-таки это чем-то обусловлено?.Или просто "дань традициям"? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Где-то читал, что на 20ку были заказы, поэтому и делали, теперь только Мка «на новенького».
– Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А зачем Сигнал 20 нужен ,если есть Сигнал 20М ? Всё-таки это чем-то обусловлено?.Или просто "дань традициям"? Не убиваемый прибор, понадёжнее М. 4 года 5 месяцев назад Спирин Леонид Васильевич 246Не убиваемый прибор, понадёжнее М.
Верно. Потому что в нём и ломаться нечему. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич: Потому что в нём и ломаться нечему. Даже камертон можно сломать, хотя чисто технически это металлическая скоба. К чему это я? Да к тому, что Сигнал-20 тоже электронный прибор, который тоже может сломаться. Но надёжность Сигнал-20 заслуживает похвалы. По теме - ответ дан Карповым Дмитрием. – Налетов Константин 4 года 5 месяцев назад Кстати, ходят слухи, что именно благодаря успешности ППК Сигнал-20 в своё время, компания Болид завоевала уважение многих инсталляторов. И именно с него началось, не побоюсь этого слова, господство НВП Болид на российском рынке систем безопасности. А теперь давайте сопоставим "годность" современных приборов этой компании в сравнении с конкурентами на рынке. Думаю многие согласятся с тем, что "косячностью" прошивок НВП давно утратило доверие самых преданных сподвижников. И только благодаря огромному числу инсталляций и отсутствием прямого аналога на рынке обосновывается востребованность продукции Болида.
– Налетов Константин 4 года 5 месяцев назад Кстати, ходят слухи, что именно благодаря успешности ППК Сигнал-20 в своё время, компания Болид завоевала уважение многих инсталляторов
В "своё время"-ДА! Завоевало. И надёжность и простота Сигнала 20 безусловно..Тем более что и комп тогда был не нужен.Сигналы программировались с пульта С2000.(Также как и первые версии Сигнал 20П). Но не надо забывать,что время проходит,а Сигналы 20 так и остаются Так ,что (как говорится) "И сам не ломается и на своё место никого нового не пустит" Это не к "охранке" ,а именно к "пожарке". Похоже долго мы будем разбирать подобные темы. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4424 раза
4 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если "уйдёт" в "Пожар",то сравнив АЦП можно делать какие-то выводы.
Давно не сталкивался,но насколько помню,что на ДИП "рояли" двойную сработку не поддерживают.
Но времена менятся,надо смотреть по АЦП.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад
#ссылка