партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20 вер. 2.11 переход в состояние "Пожар" по сработке двух датчиков

Эксплуатация » Сигнал 20 вер. 2.11 переход в состояние "Пожар" по сработке двух датчиков

Доброго времени суток!
Прошу помочь в решении следующей задачи, а именно переход в состояние "ПОЖАР" по сработке двух и более дымовых датчиков.
Имеется прибор Сигнал 20 вер. 2.11 (10.2017) питающийся от РИП 24. К ШС1 подключены дымовые извещатели ИП 212-141М производства "РУБЕЖ" в количестве 3 шт. Шлейф запрограммирован на тип номер 1, задержка перехода в тревогу 255 сек. Согласно паспорта на изделие установлены Rдоп = 1.6 кОм, Rок = 4,7 кОм.
В дежурмон режиме имеем следующие показания:
АЦП = 48, напряжение = 21,83 В, ток = 04,77 mA.
При сработке одного извещателя имеем следующие:
АЦП = 99, напряжение = 16,83 В, ток = 09,88 mA.
При сработке двух извещателей
АЦП = 128, напряжение = 13,87 В, ток = 12,88 mA.
При сработке трех извещателей
АЦП = 148, напряжение = 11,92 В, ток = 14,85 mA.

В чем может быть проблема того , что система не переходит в состояние ПОЖАР ?

4 года 5 месяцев назад

avatar
Попробуйте ( на одном ШС) извещатели вообще без резков.
Если "уйдёт" в "Пожар",то сравнив АЦП  можно делать какие-то выводы.
Давно не сталкивался,но насколько помню,что на ДИП "рояли" двойную сработку не поддерживают.
Но времена менятся,надо смотреть по АЦП.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Подключил к шлейфу извещатель без каких либо резисторов, и вот какие данные:
в дежурном состоянии
АЦП = 0
при сработке извещателя
АЦП = 138

Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Спасибо за совет! Попробую, отпишусь.

4 года 5 месяцев назад

avatar
Спасибо за совет!

Это не совет,а предположение. А совет ?
Если есть возможность,то замените Сигнал 20 на Сигнал 20М ,и....горя знать не будете. Особенно с "пожаркой".

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Да, этот прибор однопороговый. Переход в «ПОЖАР» только по таймеру, 255 = никогда. Лучше заменить.

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если не ошибаюсь, только в исп. 02 отсутствует данная возможность, а в исп. 04 она присутствует?!

4 года 5 месяцев назад

avatar
Дак ему нужен только Пожар, но только при 2 извещателях. (Пожар можно сделать по 2-ум и по 3-ём, только о 1-ом или 2-ом вы не узнаете).
3006P-1-103LF, 10 кОм   вам в помощь.
https://www.chipdip.ru/product/3006p-1-103

Спирин Леонид Васильевич 4 года 5 месяцев назад

Укажите ссылку (сайт Болида), чтобы не запутаться в исполнениях.
Есть с кнопками «Сигнал-20М».
https://bolid.ru/production/orion/control-devices/signal-20m.html
 

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад

Да, этот с клавишами, однопороговый (ППКОП 0104065-20-1 "Сигнал-20" серия 04 АЦДР.425513.005 ТУ версии 2.11).
С буквой «П» - нет клавиш, только с пультом, «М» - с клавишами, может, и сам, и с пультом.
С буквой «П» два исполнения, отличие только в корпусах.

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Эта официальная информация? Был бы очень благодарен, если поделитесь ссылкой на источник!

Зангаров Денис 4 года 5 месяцев назад

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Глядя на такой огромный ассортимент приборов и блоков   
невольно задаюсь вопросом.
А зачем Сигнал 20 нужен ,если есть Сигнал 20М ?
Всё-таки это чем-то обусловлено?.Или просто  "дань традициям"?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Где-то читал, что на 20ку  были заказы, поэтому и делали, теперь только Мка «на новенького».

Карпов Дмитрий 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А зачем Сигнал 20 нужен ,если есть Сигнал 20М ?
Всё-таки это чем-то обусловлено?.Или просто  "дань традициям"?

Не убиваемый прибор, понадёжнее М.

4 года 5 месяцев назад

avatar
Не убиваемый прибор, понадёжнее М.

Верно.
Потому что в нём и    ломаться нечему.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Каргапольцев Артур Николаевич: Потому что в нём и ломаться нечему.

Даже камертон можно сломать, хотя чисто технически это металлическая скоба. К чему это я? Да к тому, что Сигнал-20 тоже электронный прибор, который тоже может сломаться. Но надёжность Сигнал-20 заслуживает похвалы.
По теме - ответ дан Карповым Дмитрием.

Налетов Константин 4 года 5 месяцев назад

Кстати, ходят слухи, что именно благодаря успешности ППК Сигнал-20 в своё время, компания Болид завоевала уважение многих инсталляторов. И именно с него началось, не побоюсь этого слова, господство НВП Болид на российском рынке систем безопасности. А теперь давайте сопоставим "годность" современных приборов этой компании в сравнении с конкурентами на рынке. Думаю многие согласятся с тем, что "косячностью" прошивок НВП давно утратило доверие самых преданных сподвижников. И только благодаря огромному числу инсталляций и отсутствием прямого аналога на рынке обосновывается востребованность продукции Болида.

Налетов Константин 4 года 5 месяцев назад

Кстати, ходят слухи, что именно благодаря успешности ППК Сигнал-20 в своё время, компания Болид завоевала уважение многих инсталляторов

В "своё время"-ДА! Завоевало.
И надёжность и простота Сигнала 20  безусловно..Тем более что и комп тогда был не нужен.Сигналы программировались с пульта С2000.(Также как и первые версии Сигнал 20П).
Но не надо забывать,что время проходит,а Сигналы 20 так и остаются
Так ,что (как говорится)  "И сам не ломается и на своё место никого нового не пустит" Это не к "охранке" ,а именно к "пожарке".
Похоже долго мы будем разбирать подобные темы.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4424 раза

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20 сер.04

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.