АСПТ + Пульт
К чему стремиться, что целенаправленно искать в руководствах? 4 года 5 месяцев назад Иванов Андрей Львович 3063Да всё вродебы просто.
Единственное ,что приодит на ум,то это в настройках С2000-ПТ не указан раздел То есть что-то типа 1-раздел 31. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Единственное ,что приодит на ум,то это в настройках С2000-ПТ не указан раздел Это в УПроге? Перепроверил, для раздела 1 указано 31, для разделов 2, 3 и 4 поставил нули. Обобщённые индикаторы следят за разделом 31. Опять же, с пульта захожу в 31 раздел и делаю "Отключить автоматику". На ПТ в столбце 1 загорается лампочка "Автоматика откл", И ещё, пульту ведь безразлично, с какого прибора ему в базу посылают ключ. Я согласен поднести ключ к БКИ, но и там пульт ключ не видит. Может дело в ключике? Сейчас посмотрел, там вкралось слово Аналог https://teko-shop.ru/catalog/skud/kartochki_breloki_klyuchi/klyuch_tm_analog_ds_1990a_f5_krasnyy/ – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад И ещё, пульту ведь безразлично, с какого прибора ему в базу посылают ключ. в вебинаре пробегало, что и у прибора должны быть права на управление – Песков Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад Управление 31 разделом привязано к пульту, к АСПТ, к ПТ и к тому БКИ, в котором тоже пытался.
– Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад Если вы М не переводите в программирование, то в М надо включить параметр Центр.УПР.
Если вы переводите М в режим программирования, то при поиске приборов, дождитесь чтобы они все нашлись в нижнем поле первой страницы, а только потом начинайте читать конфиг. Если ничего не помогло, обычно, но не всегда на ключах наносят его номер, такой длинный набор цифр и букв заканчивается на 01. – Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад Победа.
ПУльт в режим программирования Протокол Орион без про Поиск приборов После этого ключ считался. – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад Я,конечно прошу(очень прошу) прощения.Но раз в вопросе есть слово "трёп"-то.....
Стоит ли тогда часами просмаитивать вебинары и читать "Инструкции",если на деле это настраивается с помощью "научного тыка"? – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад От этой азбуки только очки и запор.
Я ведь не только вебинар высидел, но и живой семинар на восемь часов. Ради халявного бутербродика и не на такое пойдёшь. И вот - ни бутерброда в животе, ни знаний в голове. – Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад И вот - ни бутерброда в животе, ни знаний в голове.
Зато какой "всплеск андреналина" и тем более в выходной день. Без обиды,Андрей Львович,но Вам нужно больше находиться на свежем воздухе. Похоже,что Вы все дни на работе. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад Победа неполная. Надо ещё найти, где в меню пульта запрятано это Централизованное управление, чтобы не переходить в Режим программирования. Не люблю этот режим, ведь я по эту сторону телефона, а на кнопки тыкает известно кто. Кто знает, на какие кнопки он тыкает на самом деле и к чему это может привести.
– Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Рекомендую посмотреть запись недавнего вебинара, где я подробно расказываю и нормативные требования и настройки - https://youtu.be/fFjrWRh0TQQ 4 года 5 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Александр, добрый день!
В вебинаре вы упоминали о необходимости С2000-ПТ. Сейчас пришел проект без них. Подскажите, на какой пункт СП (ГОСТ, 123-ФЗ) сослаться, чтобы убедить их добавить? Не хочется проблем при сдаче объекта получить – Песков Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад Подскажите, на какой пункт СП (ГОСТ, 123-ФЗ) сослаться, чтобы убедить их добавить? ГОСТ Р 53325-2012. Пунктов много разных касаемо индикации, информативности и тд. В основном в 7 разделе. Но в первую очередь, в РЭ на С2000-АСПТ указан минимальный состав блоков для работы в составе АУП. – Бушнов Олег Игоревич 4 года 5 месяцев назад Правильной будет ссылка на нашу документацию:
https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.4.12_dec_19.pdf 1.1.12 Управление средствами газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения должно осуществляться с использованием блоков «С2000-АСПТ». Для индикации состояния зон пожаротушенияи дистанционного ручного управления пожаротушением в помещении дежурного персонала должен быть установлен один блок «С2000-ПТ» на каждые 4 зоны пожаротушения. В этом случае каждая зона пожаротушения будет иметь независимую световую индикацию и выделенные органыуправления, что обеспечит наглядную индикацию состояния защищаемого объекта и максимально простое управление. «С2000М» поддерживает индикацию запуска / останова средств пожаротушения (включая отображение на ЖКИ времени до запуска) и ручное управление установкой пожаротушения командами с клавиатуры, но эти возможности следует рассматривать как дополнение к «С2000-ПТ»из-за менее наглядной индикации и более сложных действий при ручном управлении – Гулюгин Александр 4 года 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3049 раз
4 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вместе с ПТ куплен ключ тач-мемори, не домофон, пластик красный, это красиво.
Проблема - не могу присвоить этот ключ вновь создаваемому паролю.
Раньше никогда ключ не указывал, опыта нет, что-то делаю неправильно.
– Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад
#ссылка