партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАСПТ + пульт, трёп.

Эксплуатация » АСПТ + пульт, трёп.

АСПТ + Пульт
У меня восемь лет висела перед серверной АСПТ версии два, которая имела право работать автономно. К АСПТ подключены три Бурана в серверной и несколько каких-то извещателей на потолке, плюс ИПР, три табло и сирена.

АСПТ двойка сломалась и её заменили на версию три, которая обязана работать совместно с пультом и каким-то там БКИ со счётчиком времени. Разумеется, этот ящик по прежнему два года висит автономно, и не просто автономно, а на нём горит лампочка "Автоматика отключена". 
Подключить к пульту легко, пульт рядом. Настроить, наверное, тоже нетрудно, завтра день выборов, буду читать паспорт до посинения. Но уже сейчас меня интересует, а что искать в описании? 

Текущим моим желанием является ФОРМАЛЬНОЕ выполнение требований о совместной работе, но не изменение по сути. Раз написано, что должно быть подключено, вот вам оранжевый провод, вот вам зелёный значок прибора на плане в Орионе, вот по правой клавише информация. Но чтобы не навредить неграмотным программированием. То есть, АСПТ пульту правой рукой отдаёт честь, левой показывает фигу, за датчиками следит сам и решение о тушении принимает сам, с пультом не советуется.

  1. Возможно ли такое?
  2. Разумно ли это? 
  3. Или я неправ, и надо бахнуть полноценное централизованное управление через пульт?

К чему стремиться, что целенаправленно искать в руководствах? 
 

4 года 5 месяцев назад

avatar
АСПТ и ПТ подключены к интерфейсу, по вебинару сделана общая настройка. 
Вместе с ПТ куплен ключ тач-мемори, не домофон, пластик красный, это красиво. 
Проблема - не могу присвоить этот ключ вновь создаваемому паролю. 
  1. Присвоил АСПТ и ПТ адреса. 
  2. Нашёл АСПТ и ПТ в ППроге, перетащил из найденных в окно Приборы.
  3. Создал раздел 31, затащил АСПТ в раздел. 
  4. Создал уровни доступа 12 и 13 разные
  5. Создал пароли 12 и 13 разные.
  6. Паролю 12 присвоил пароль цифровой, ввёл с клавиатуры. Работает, с пульта получилось отключить автоматику и включить обратно. 
  7. Паролю 13 попытался присвоить ключ тач-мемори - неудачно. Нажимаю на иконку "Считать ключ", указываю адрес ПТ, указываю считыватель этого ПТ, подношу ключ,  ПТ пищит и моргает, а ППрог не реагирует никак, продолжает висеть надпись "Поднесите ключ"
  8. Попробовал для запоминания ключа указать адрес и считыватель БКИ, то же самое, БКИ пищит и моргает, ППрог не реагирует. 
  9. Привязку управления раздела 31 сделал к пульту, к БКИ и к ПТ. 

Раньше никогда ключ не указывал, опыта нет, что-то делаю неправильно. 

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

Да всё вродебы просто.
Единственное ,что приодит на ум,то это в настройках  С2000-ПТ не указан раздел
То есть что-то типа 
1-раздел 31.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Единственное ,что приодит на ум,то это в настройках  С2000-ПТ не указан раздел

Это в УПроге? Перепроверил, для раздела  1 указано 31, для разделов 2, 3 и 4 поставил нули. Обобщённые индикаторы следят за разделом 31.

Опять же, с пульта захожу в 31 раздел и делаю "Отключить автоматику". На ПТ в столбце 1 загорается лампочка "Автоматика откл", 

И ещё, пульту ведь безразлично, с какого прибора ему в базу посылают ключ. Я согласен поднести ключ к БКИ, но и там пульт ключ не видит. Может дело в ключике? Сейчас посмотрел, там вкралось слово Аналог https://teko-shop.ru/catalog/skud/kartochki_breloki_klyuchi/klyuch_tm_analog_ds_1990a_f5_krasnyy/

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

И ещё, пульту ведь безразлично, с какого прибора ему в базу посылают ключ.

в вебинаре пробегало, что и у прибора должны быть права на управление

Песков Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад

Управление 31 разделом привязано к пульту, к АСПТ, к ПТ и к тому БКИ, в котором тоже пытался. 
 

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

Если вы М не переводите в программирование, то в М надо включить параметр Центр.УПР.
Если вы переводите М в режим программирования, то при поиске приборов, дождитесь чтобы они все нашлись в нижнем поле первой страницы, а только потом начинайте читать конфиг.
Если ничего не помогло, обычно, но не всегда на ключах наносят его номер, такой длинный набор цифр и букв заканчивается на 01. 

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Победа.
ПУльт в режим программирования
Протокол Орион без про
Поиск приборов
После этого ключ считался. 

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

Я,конечно прошу(очень прошу) прощения.Но раз в вопросе есть слово "трёп"-то.....
Стоит ли тогда часами просмаитивать вебинары и читать "Инструкции",если на деле это настраивается с помощью "научного тыка"?

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

От этой азбуки только очки и запор.
Я ведь не только вебинар высидел, но и живой семинар на восемь часов. Ради халявного бутербродика и не на такое пойдёшь. И вот - ни бутерброда в животе, ни знаний в голове.

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

 И вот - ни бутерброда в животе, ни знаний в голове.

Зато какой "всплеск андреналина" и тем более в выходной день.
Без обиды,Андрей Львович,но Вам нужно больше находиться на свежем воздухе. Похоже,что Вы все дни на работе.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 5 месяцев назад

Ещё больше? Там же ссолнце, жжётсся.

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

Победа неполная. Надо ещё найти, где в меню пульта запрятано это Централизованное управление, чтобы не переходить в Режим программирования. Не люблю этот режим, ведь я по эту сторону телефона, а на кнопки тыкает известно кто. Кто знает, на какие кнопки он тыкает на самом деле и к чему это может привести.

Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад

В пункте настроек RS232.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Рекомендую посмотреть запись недавнего вебинара, где я подробно расказываю и нормативные требования и настройки - https://youtu.be/fFjrWRh0TQQ
А по сути будет достаточно создать один раздел и внести в него весь "С2000-АСПТ". Тогда все события будут логироваться пультом.
Кроме того, если пульт 2.00-2.07, то лучше его обновить до 2.08. Если 3.хх до 3.12. А 4.хх до 4.12.

4 года 5 месяцев назад

avatar
Александр, добрый день!
В вебинаре вы упоминали о необходимости С2000-ПТ. Сейчас пришел проект без них. Подскажите, на какой пункт СП (ГОСТ, 123-ФЗ) сослаться, чтобы убедить их добавить? Не хочется проблем при сдаче объекта получить

Песков Игорь Александрович 4 года 5 месяцев назад

Подскажите, на какой пункт СП (ГОСТ, 123-ФЗ) сослаться, чтобы убедить их добавить?


ГОСТ Р 53325-2012. Пунктов много разных касаемо индикации, информативности и тд. В основном в 7 разделе. Но в первую очередь, в РЭ на С2000-АСПТ указан минимальный состав блоков для работы в составе АУП.

Бушнов Олег Игоревич 4 года 5 месяцев назад

Годный кстати вэбинар.

Тремасов Константин Александрович 4 года 5 месяцев назад

Правильной будет ссылка на нашу документацию:
https://bolid.ru/files/373/566/s2000m_ret_v.4.12_dec_19.pdf
1.1.12 Управление средствами газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения должно осуществляться с использованием блоков «С2000-АСПТ».

Для индикации состояния зон пожаротушенияи дистанционного ручного управления пожаротушением в помещении дежурного персонала должен быть установлен один блок «С2000-ПТ» на каждые 4 зоны пожаротушения. В этом случае каждая зона пожаротушения будет иметь независимую световую индикацию и выделенные органыуправления, что обеспечит наглядную индикацию состояния защищаемого объекта и максимально простое управление.

«С2000М» поддерживает индикацию запуска / останова средств пожаротушения (включая отображение на ЖКИ времени до запуска) и ручное управление установкой пожаротушения командами с клавиатуры, но эти возможности следует рассматривать как дополнение к «С2000-ПТ»из-за менее наглядной индикации и более сложных действий при ручном управлении

Гулюгин Александр 4 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3049 раз

ЗАДАН

4 года 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.