партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРупор-300

Инсталляция, монтаж » Рупор-300

Возможно ли убавить громкость тревожных сообщений программно? (требуется соблюсти нормы уровня шума для общежития)

15 дней 17 часов назад

avatar
Тревожные сообщения шумом не являются, это они должны быть громче "шума".

Баулин Владимир Александрович 13 дней 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола). В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБ выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБ (измерения проводятся на уровне головы спящего человека).

13 дней 5 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да возможно. Но вы понимаете что это по Вашу ответственность. Присылайте в личку email пришлем файлы.

13 дней 5 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)