Добрый день коллеги. Имеется рип 12 исп 01. 3 ампера. Необходимо от него запитать 2 КПБ с 5 буранами на каждом, с2000-2 и с2000-4. Подскажите будет ли нормально работать данная схема и хватит ли силы тока на все приборы и модули. Бараны будут запускаться веерно. 4 года 5 месяцев назад Федоров Андрей Юрьевич 20Мне както предлагали использовать С 2000-2 в качестве пожарного прибора , кажеться хотят использлвать как пожарный прибор ,не читая РЕ прибора .С 2000-2 только используется как охранный или в СКУД управление замком , Все видят что там есть шлейфы сигнализации и хочется использовать как пожарный прибор.У нас в городе одна проектная организация заложила сигнал 20М и С2000-СП без пульта С 2000М и сигнал 20 м должен управлять С 2000-СП по рс485 вот такие чудеса.
– Ахтямов Михаил Владимирович 4 года 5 месяцев назад Охранную и пожарную системы объединять нельзя.
РИП для обеспечния пож.безопасности должен иметь пож.сертификат, а именно должен иметь либо возможность подключения по интерфейсу RS485 к пульту С2000М или иметь три реле с показанием состояний: АКБ, выходного напряжения и сети 220 В. При этом каждое реле должно быть подключено с самостоятельный безадресный ШС какого-то прибора, например, к ШС Сигнал-10 или Сигнал-20М. РИП-12 исп. 01 является источником питания общего применения и сертификата не имеет. Может применяться только в системе охранной, технологической, СКД, видеонаблюдения. – Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 5 месяцев назад Охранную и пожарную системы объединять нельзя. С чего вдруг? Это ограничение пока вроде только в проекте нового СП имеет место быть. – Олещенко Игорь Николаевич 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3087 раз
4 года 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если замок не магнит, выжирающий аккумулятор за два часа, если мы вообще не рассматриваем возможность обесточивания, то "трёх ампер должно хватить всем". Но лучше посчитать это карандашом в столбик, расписаться и подколоть в папку.
– Иванов Андрей Львович 4 года 5 месяцев назад