Добрый день коллеги. Имеется рип 12 исп 01. 3 ампера. Необходимо от него запитать 2 КПБ с 5 буранами на каждом, с2000-2 и с2000-4.  Подскажите будет ли нормально работать данная схема и хватит ли силы тока на все приборы и модули. Бараны будут запускаться веерно. 

4 года 3 месяца назад

avatar
Странная у вас конфигурация, С2000-2 есть, а замка нет. Какого типа замок, сколько он жрёт в закрытом состоянии, сколько с этим замком продержится аккумулятор?

Если замок не магнит, выжирающий аккумулятор за два часа, если мы вообще не рассматриваем возможность обесточивания, то "трёх ампер должно хватить всем". Но лучше посчитать это карандашом в столбик, расписаться  и подколоть в папку.

Иванов Андрей Львович 4 года 3 месяца назад

Хмм, а ничего, что он без сертификата? 

Леготин В В 4 года 3 месяца назад

Мне както предлагали использовать С 2000-2 в качестве пожарного прибора , кажеться хотят использлвать как пожарный прибор ,не читая РЕ прибора .С 2000-2 только используется как охранный или в СКУД управление замком , Все видят что там есть шлейфы сигнализации и хочется использовать как пожарный  прибор.У нас в городе одна проектная организация заложила сигнал 20М и С2000-СП без пульта С 2000М и сигнал 20 м должен управлять С 2000-СП по рс485 вот такие чудеса.

Ахтямов Михаил Владимирович 4 года 2 месяца назад

Охранную и пожарную системы объединять нельзя.
РИП для обеспечния пож.безопасности должен иметь пож.сертификат, а именно должен иметь либо возможность подключения по интерфейсу RS485 к пульту С2000М или иметь три реле с показанием состояний: АКБ, выходного напряжения и сети 220 В. При этом каждое реле должно быть подключено с самостоятельный безадресный ШС какого-то прибора, например, к ШС Сигнал-10 или Сигнал-20М. РИП-12 исп. 01 является источником питания общего применения и сертификата не имеет. Может применяться только в системе охранной, технологической, СКД, видеонаблюдения.

Кочеткова Ольга Ивановна 4 года 2 месяца назад

Охранную и пожарную системы объединять нельзя.

С чего вдруг? Это ограничение пока вроде только в проекте нового СП имеет место быть. 

Олещенко Игорь Николаевич 4 года 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2969 раз

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.