Доброго времени суток. 4 года 4 месяца назад SergeyK 6только учтите, если в один раздел добавите несколько однотипных ШС, показания на плане от этого раздела будут усреднёнными.
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо ответившим, сделал, цифру вижу, но только целое число, типы входов уже перебрал Технологический, Температурный, Адресно-аналоговый температурный, всё равно не помогает. 4 года 4 месяца назад SergeyK 6У ВТшки 1 шс всегда тип - "адресно-аналоговый тепловой влагоизмерительный", 2 шс всегда тип - "влагоизмерительный". Настройки в АБД, выбирается, как тип «элемента», из выпадающего списка. (в списке параметров раздела)
На план выводить лучше 1шс = 1 раздел, свойства раздела «показатель температуры», «показатель влажности». Отображение - иконка напоминает «монитор». «удобная визуализация» ИСО Орион и SCADA система, не одно и тоже. https://bolid.ru/projects/automation-and-dispatching/temperature-humidity/ – Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Тремасов Константин Александрович 4 года 4 месяца назад
#ссылка