партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияТехнологический шлейф в С2000-АР1 исп.02

Эксплуатация » Технологический шлейф в С2000-АР1 исп.02

Зравствуйте. Возможно ли подключить  технологический шлейф (тип-6) в С2000-АР1 исп.02 или 01. Согласно этикетке на устройство, возможно. Но если для "нормы" достаточно, чтобы шлейф был замкнут, то добиться "нарушения технологического шлейфа" я так и не смог. При размыкании получаю состояние "обрыв". Пробывал варианты с добавлением различных сопротивлений, результат тот же: или "обрыв" или "норма". Это так и должно быть?

3 года 9 месяцев назад

avatar
В настройках С2000-кдл, вкладка входы, уберите плюсик «контроль на обрыв и КЗ».
 

Слугин Юрий Александрович 3 года 9 месяцев назад

Странно. Обычно ставил в добавок 10 килоОм и галка контроль на обрыв и КЗ стояла и все работало.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

Странно. Обычно ставил в добавок 10 килоОм и галка контроль на обрыв и КЗ стояла и все работало.

А Вы с С2000-АР2 не путаете???

Слугин Юрий Александрович 3 года 9 месяцев назад

Упс. Точно ар2. Сорри.

Бучель Фёдор Сергеевич 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Для С2000-АР2 сопротивления ставятся, там все нормально, в вот в АР1 такое не прокатывает. Сейчас попробую с "галочками" проверить.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо. Заработало. Убрал "плюсик" в "контроль на КЗ и обрыв" в упроге. Что-то я его в первый раз не заметил.

3 года 9 месяцев назад

avatar
«технологический шлейф (тип-6) в С2000-АР1 исп.02 или 01»

У АР1 в разных исполнениях отличия:
«Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» для исполнений 02 и 03 и
нормально-разомкнутые — для исполнения 01
Нормально-замкнутые контакты шлейфа «Охрана» и «Блокировка» для исполнений 04»

И кроме этого в настройках КДЛки, обязательно выполнить синхронизацию типов/версий.  
Для 6 типа «технологический» может быть только два состояния «норма↔не-норма» (контроля «КЗ↔обрыв» нет). При попытке взятия ШС с типом 6, будет выполнено только отображение текущего состояния.
 

Карпов Дмитрий 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, с этим я разобрался. 

3 года 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2757 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.