1. Согласно руководству ток потребления в деж. реж. 600мА (12В), а в тревж. 650мА (12В) - это по максимуму загрузка шлейфов.
вопрос, логика прибора какова?, при сработке допустим всех извещателей в тревожном режиме (ДИП - в тревожном режиме пример 20мА - если они допустим 10 сработали в 5 помещениях по два на помещение плюч ручники понажимали ( пожар одновременно , как эксперимент), то как считать в этом случае емкость, просто от таблицы 650мА, взять и не усложнять и прибор больше тока ограничения не пропустит, или прибор только  получает сигнал пожар и  не питает их больше?;
2. выходы на реле то же самое, тут реле (внутри прибора, как то видимо  берет питание от  самого РИП (типа сухого контакта), т.е. при расчете аккум. 650мА + все оповещатели, УК-ВК и т.д. - как отдельно;

4 года 5 месяцев назад

avatar
По первому вопросу. Извещатели после сработки потребляют со шлейфа больший ток вплоть до перевзятия, т.е. снятия напряжения перед очередной попыткой взятия. Ток расходуется в том числе на индикацию сработки каждым сработавшим извещателем.