Инсталляция, монтаж » "Паузы тишины" в МКД на С2000-4

Всем привет.
Имеется МКД 16-ть этажей, 2 подъезда.
На каждом этаже установлен по С2000-4 (1 шт.). Он и управляет на этаже оповещением 1-го типа. 
Как можно реализовать "Паузы тишины" на С2000-4 в соответсвии с пунктом 5 таблицы 2 СП 3.13130.2009?

3 года 9 месяцев назад

avatar
Это очень необходимо? Ведь "возможно применять" не значит обязательно применять.

Баулин Владимир Александрович 3 года 9 месяцев назад

Вопрос не в необходимости. Интересует возможность настройки оборудования. 

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 9 месяцев назад

Там прописано,что не больше 1 мин.
А 1 мин-это время в течении часа ?
 М 2000-4ДА

 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

https://www.youtube.com/watch?v=gbj_84Q2Q9I
Эзоп 1981 ЛенТелеФильм.
 

Карпов Дмитрий 3 года 9 месяцев назад

Спасибо ,Дмитрий за ссылочку. Фильм-спектакль наверно хороший,но потом посмотрю
 

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Это не конкретика, только…
Логика&Ли́рика.
...
Конкретика, когда: 
0 < х < 1 ≈ тактика - «Лампа» (тоже в диапазоне).
 

Карпов Дмитрий 3 года 9 месяцев назад

так и к чему пришли? как четвёркой сделать паузы тишины? исключительно из любопытства интересуюсь

Волков Андрей 3 года 9 месяцев назад

Пока нахожусь в творческом кризисе. Не вижу решения на имеющемся оборудовании (С2000-4, С2000М).

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 9 месяцев назад

ну если релюшек на четвёрке не жалко, то можно попробовать параллельное подключение и запускать их на время с задержками, правда не знаю как на появление внешнего питания на реле будет реагировать сама четвёрка, возможно диоды и спасут положение, это только мысли вслух)

сам лет 5 назад это только сценариями в орионе и разрулил.

Волков Андрей 3 года 9 месяцев назад

Можно попробовать из одного технологического ШС и реле сделать генератор с нужной скважностью и состояние ТШС загнать в запрещающие условия сценария оповещения.

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

Можно попробовать из одного технологического ШС и реле сделать генератор с нужной скважностью и состояние ТШС загнать в запрещающие условия сценария оповещения.

Это всё костыли. Хотелось бы решения из коробки

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 9 месяцев назад

Что подразумевается под решением из коробки? 

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

Что-то типа того!

Налетов Константин 3 года 9 месяцев назад

Что подразумевается под решением из коробки? 

да я думаю обычную тактику хочется. Есть же мигать с определённой маской, но там временной шаг слишком уж маленький, вот что-то такое же только в десятках секунд было бы в самый раз.

Волков Андрей 3 года 9 месяцев назад

 вот что-то такое же только в десятках секунд было бы в самый раз.

Работать в такой тактике при "Пожаре" вообще ничего не должно.
Такой таймер-это вообще не пожарный.
А решение под какой  "бутылкой" ?  Можно ещё штабель таких коробок выставить,а решение так и не найти.
Тут даже не один таймер ,а несколько.
Сначала включается на "расчитанное" время без переключений,потом начинает "переключаться". Но "расчётное" время остаётся   неизменным .
Если "таймер на задержку включения"-это просто.
То таймер  "на заданное время переключения"-это сложнее.
Тем более ,что время у 2-го таймера просто ....."бешеное".
 Либо... Но только на переключение 1 раз
Задаёте "тактику"  на время. И сценарий    тоже "на время"
Сначала отработает "по тактике",потом отработает "по сценарию". Ибо количество "пауз тишины" в СП 3 не указано.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 9 месяцев назад

Вопрос то не юридический, а самый простой технический. Параллельно, что прописано в СП. Можно ли провернуть такую схему на С-4 и С-М? Да, можно, при наличии свободного шлейфа и сухого реле. Все остальное игры разума (хороший фильм).

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

Работать в такой тактике при "Пожаре" вообще ничего не должно.

почему это? а как же паузы тишины? они то нужны. Либо для привлечения внимания жильцов, либо для пожарных, чтобы им не перекрикивать сирену. Хотя как я помню, само оповещение должно работать не больше, чем нужно времени на эвакуацию, а потом оно бесполезно, только огнеборцев оглушать. Вот вам и количество пауз.

Волков Андрей 3 года 9 месяцев назад

 Да, можно, при наличии свободного шлейфа и сухого реле. 

Поподробнее можно

Пушкарёв Николай Павлович 3 года 9 месяцев назад

Да как бы и не очень сложно, ТШС, реле с включением с задержкой, включение на секунду, время восстановления ТШС. Примитивный генератор. Нам он не катит. Пишем сценарий с запретом работы генератора пока нет Пожаров (вот тут геморрой, или еще один ТШС и реле для инверсии) Состояние ТШС заводим запретом в сценарий оповещения. Из колхоза- пару с реле на ШС, чтобы резистор коротила.

Леготин В В 3 года 9 месяцев назад

«…Да, можно, при наличии…»

Самое точное утверждение.
Если исходное условие - 0 < х < ∞, то четвёрка такого не умеет (и не должна). Но интереснее сам вопрос, на соответствие технического решения нормативному требованию. Хотя уже множество раз, участники темы пытались уточнить у автора, весь перечень условий, чтобы определиться с однозначностью.
Сценариями возможно, но есть ограничения в самой системе. Но почему автор не видит уточняющих вопросов…  это вопрос?
«…(вот тут геморрой, или еще один ТШС и реле для инверсии)…»

Согласен, чтобы было точное выполнение, нужны чётко определённые исходные данные.
...
В нормативе сказано, решение принимается проектировщиком, исходя из условий определяющих параметры для конкретного объекта, далее он создаёт проектное решение, исходя из технических возможностей системы.

Карпов Дмитрий 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2492 раза

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.