Добрый день!
На объекте установлен Сигнал-20П (3.01), к которому в числе прочих подключено несколько датчиков протечки.
В настройках прибора в UProg для этих ШС установлен тип "17 - Водосигнальный".
Вся система управляется через С2000 (4.12).
Через С2000-ПП (1.31) сообщения передаются на Союз-Норд и через него на ПЦН.
Проблема заключается в том, что С2000-ПП не передаёт тревожные сообщения с водосигнальных ШС (Код тревоги Е113?) на Союз и, соответственно, далее на ПЦН. Если же этим же ШС поставить тип "4 - Охранный", то сообщения тревог с кодом Е130 замечательно передаются. Также передавались и сообщения, когда ШС был назначен тип "12 - Программируемый технологический". Однако, даже при типе "17" для ШС передаются сообщения о снятиях/постановках.
В документации к С2000-ПП ни в версии 1.31, ни в версии 1.32 вообще нет сообщений типа "Протечка воды" или "затопление" с кодом Е113.
Прошу сообщить, возможно ли как-то обойти эту проблему, чтобы на ПЦН всё-таки можно было доставлять сообщения о протечках именно водосигнальных ШС (ради этого, собственно, и приобретался Сигнал-20П в новой версии)? Можно ли напряму с пульта С2000 отправлять данные на Союз-Норд и дальше на ПЦН, без С2000-ПП?
Либо, может ли решиться проблема обновлением прошивки С2000-ПП и планируется ли выпуск новых прошивок??
P.S. Проблема точно в С2000-ПП, так как на объекте вся тревога нормально срабатывает при замыкании водосигнальных ШС со всеми сценариями управления из С2000. В Союзе считывали лог событий, было видно, что если ШС охранного типа - тревога приходит (Е130), а если сменить тип ШС на "17", то тревога в Союз даже не поступает. А до Союза стоит именно С2000-ПП.

3 года 9 месяцев назад

avatar
Паенлью Управления С2000-ПП проверяли что за мобытия присылаются в С2000-ПП?

Горелый Юрий Алексеевич 3 года 9 месяцев назад

Нет, этим не пользовались. Как она называется и как подключить? По общему RS-485?

Матусевич Евгений 3 года 9 месяцев назад

Это "Панель управления С2000-ПП" на странице самого С2000-ПП есть ссылка. подключать вместо стороннего оборудования на сторону МОдбаса, если там модбас.
если контактайди - то  на сайте нет пока проверенной версии, которая показывает события от контактайди, есть только тестовая версия работающая с contactid, она лежит в телеграмм канале @PLCAutomations .

Горелый Юрий Алексеевич 3 года 9 месяцев назад

А что там считать нужно? Как я понимаю, С2000-ПП просто не воспринимает коды Е113?

Матусевич Евгений 3 года 9 месяцев назад

Нет, С2000-ПП просто не генерирует такого события в протоколе ContactID. 
надо использовать другой тип шлейфа, к примеру "Технологический"

Горелый Юрий Алексеевич 3 года 9 месяцев назад

Если коммуникатор расположен рядом с С2000М и выход RS-232 пульта С2000М не используется, возможно подключить коммуникатор к этому выходу, не используя С2000-ПП.

Ильин Сергей 3 года 9 месяцев назад

Использовать другой тип ШС совсем не вариант. Именно ради водосигнального и ставили Сигнал-20П. Технологический нельзя поставить-снять с Охраны. И к тому же в дальнейшем в Норде тогда не будет отображаться именно протечка в личном кабинете.
 

Матусевич Евгений 3 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2510 раз

ЗАДАН

3 года 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.