Здравствуйте форумчане.Подскажите как решить такую проблему.Установлен Орион Про на П.С.Все шлейфы при взятом состоянии выделяются зеленым цветом.При снятии-синий.Но некоторые шлейфы при взятии после снятия так и остаются в синем цвете.На с2000м показывает,что шлейф взят.И переходит в зеленый цвет только после перезагрузки Ориона.Может кто то сталкивался с такой проблемой? 4 года 1 месяц назад Грошев Алексей Васильевич 15Версия Орион1.20.3 ,связь по интерфейсу RS-485
– Грошев Алексей Васильевич 4 года 1 месяц назад связь по интерфейсу RS-485 так не бывает, точнее бывает, но тогда пульт не в режим Компьютер и состояние ШС так просто не посмотреть. Точно 485?) – Волков Андрей 4 года 1 месяц назад так не бывает Бывает, просто надо уточнить связь компьютера с кем? Во что втыкается дальний от компьютера конец кабеля RS-485? – Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад Грошев Алексей Васильевич, спрашивая "точно, не точно" про RS-485 ребята пытаются подвести Вас к тому, что если пульт раздел взял на охрану, а Орион состояние этого раздела не изменил, значит сообщение об изменении состояния раздела потерялось по пути от пульта к Ориону. То есть надо проверить всё, что связано с подключением пульта к Ориону.
– Налетов Константин 4 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо будем проверять. 4 года 1 месяц назад Грошев Алексей Васильевич 15Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2421 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
У вас разнобой между пультом и Орионом, вы забыли в Орионе внести в раздел по крайней мере один извещатель, который фактически есть в пульте. Соответственно, при взятии раздела через Орион, Орион не приказывает взять этот извещатель, пульт видит невзятый извещатель и оставляет невзятым весь раздел, Орион подчиняется пульту и отображает невзятый раздел синим. Добавляйте недобавленное.Виноват, невнимательно прочитал условие. Проверьте извещатели на задвоение адресов, и ещё такое может быть при плохой организации ДПЛС, топология типа осьминог с осьминожками. Суть, сигнал слабый, каша из отражений сигнала, до некоторых извещателей команда не доходит.
– Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад
#ссылка