Добрый день.
Пожарная сигнализация на крупном обьекте, беспроблемная работа и отсутвсие глюков на протяжении нескольких лет обслуживания. 
И тут на пульте стало проскальзывать сообщение "взлом корпуса" грешили на тампер, установили перемычку вместо него, это помогло часов на 20.
И вновь сообщение вернулось, дальше нашли аналогичный пульт с2000м (2.05 rev:1.4) залили конфигурацию и заменили неисправный им.
В этом случае стало лучше, проблема ушла на целые выходные, с приходом понедельника мы снова на пульте и на АРМ Орион видим в разное время сообщение о "взломе корпуса" . Подскажите кто стакивался, что смотреть в таком случае? 
Спасибо.

22 дня 10 часов назад

avatar
Взлом корпуса чего именно, какого адреса? 

Иванов Андрей Львович 22 дня 10 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Взлом корпуса пульта с2000м 
адресс пульта в данной конфигурации 122. 
 

19 дней 5 часов назад

avatar
Так как пульт поменяли, то проблема в другом приборе. Вероятно есть прибор новой версии, например КДЛ, ответ которого пульт не совсем понимает. Если это КДЛ, то взлом вообще может быть от АР-ки.

Налетов Константин 19 дней 5 часов назад

Дык для этого я и спрашивал, от какого адреса приходит сообщение о взломе. Человек говорит что взломан прибор с адресом, соответствующим адресу самого пульта. 
Может ли быть, что адрес один, а фактически событие на другом? 

Иванов Андрей Львович 19 дней 3 часа назад

На примере ШС: когда пульт не может интерпретировать событие по ШС правильно он соотносит его к прибору, от которого получил событие. Размышляя аналогично - пульт не понимая от кого событие пишет свой адрес.
Но это догадка, нужен ответ от разработчика. 

Налетов Константин 19 дней 2 часа назад

Да в чем проблема, измените адрес пульта.
 

Спирин Леонид Васильевич 18 дней 10 часов назад

Русский подход. Написано, что это пожарка на крупном объекте, значит, адрес пульта указан в документации, документация утверждена всем начальством, включая пожарных. То есть, смена адреса должна утверждаться тем же составом подписантов. Пофиг, меняем. 
Мне нравится быть русским. 

Иванов Андрей Львович 18 дней 10 часов назад

Новый и сразу удалён ответ (от автора).
Наверно ошибка уже найдена 2/122/127/0 - это не пульт (122).
127 - это другой прибор (на интерфейсе №127), 0 - это не только корпус, а все события, от данного конкретного прибора (из всего списка возможных), например корпус, или питание…  
 

Карпов Дмитрий 12 дней 9 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

430 раз

ЗАДАН

22 дня 10 часов назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.