Добрый день.
Пожарная сигнализация на крупном обьекте, беспроблемная работа и отсутвсие глюков на протяжении нескольких лет обслуживания. 
И тут на пульте стало проскальзывать сообщение "взлом корпуса" грешили на тампер, установили перемычку вместо него, это помогло часов на 20.
И вновь сообщение вернулось, дальше нашли аналогичный пульт с2000м (2.05 rev:1.4) залили конфигурацию и заменили неисправный им.
В этом случае стало лучше, проблема ушла на целые выходные, с приходом понедельника мы снова на пульте и на АРМ Орион видим в разное время сообщение о "взломе корпуса" . Подскажите кто стакивался, что смотреть в таком случае? 
Спасибо.

4 года 1 месяц назад

avatar
Взлом корпуса чего именно, какого адреса? 

Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Взлом корпуса пульта с2000м 
адресс пульта в данной конфигурации 122. 
 

4 года 1 месяц назад

avatar
Так как пульт поменяли, то проблема в другом приборе. Вероятно есть прибор новой версии, например КДЛ, ответ которого пульт не совсем понимает. Если это КДЛ, то взлом вообще может быть от АР-ки.

Налетов Константин 4 года 1 месяц назад

Дык для этого я и спрашивал, от какого адреса приходит сообщение о взломе. Человек говорит что взломан прибор с адресом, соответствующим адресу самого пульта. 
Может ли быть, что адрес один, а фактически событие на другом? 

Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад

На примере ШС: когда пульт не может интерпретировать событие по ШС правильно он соотносит его к прибору, от которого получил событие. Размышляя аналогично - пульт не понимая от кого событие пишет свой адрес.
Но это догадка, нужен ответ от разработчика. 

Налетов Константин 4 года 1 месяц назад

Да в чем проблема, измените адрес пульта.
 

Спирин Леонид Васильевич 4 года 1 месяц назад

Русский подход. Написано, что это пожарка на крупном объекте, значит, адрес пульта указан в документации, документация утверждена всем начальством, включая пожарных. То есть, смена адреса должна утверждаться тем же составом подписантов. Пофиг, меняем. 
Мне нравится быть русским. 

Иванов Андрей Львович 4 года 1 месяц назад

Новый и сразу удалён ответ (от автора).
Наверно ошибка уже найдена 2/122/127/0 - это не пульт (122).
127 - это другой прибор (на интерфейсе №127), 0 - это не только корпус, а все события, от данного конкретного прибора (из всего списка возможных), например корпус, или питание…  
 

Карпов Дмитрий 4 года 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6217 раз

ЗАДАН

4 года 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.