Здравствуйте, коллеги, на одном объекте есть оборудование, на котором, возможно в одном месте A и B контакты перепутаны. Мне говорили, что в RS-485 это не критичная проблема, но касяки могут быть. Есть какие то параметры напряжения, по которым можно понять, что интерфес подключен верно? Или уже следить за работоспособностью? 5 лет 3 месяца назад
Ропшинский Иван 284В Болидовской системе путать А и В нельзя, это проверено.
– Иванов Андрей Львович 5 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Есть какие то параметры напряжения, по которым можно понять, что интерфес подключен верно? Нет. A и B контакты перепутаны. Мне говорили, что в RS-485 это не критичная проблема Для Болида критично. следить за работоспособностью? Да 5 лет 3 месяца назад
Налетов Константин 2231Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Полярность, т.е. провода А и В для RS-485 критична и не только для оборудования НПО Болид. Если перепутаны обмена не произойдет и следовательно все включенные приборы будут недосягаемы. Нужно искать место ошибки полярности и устранять. 5 лет 3 месяца назад
Антипов Вячеслав Владимирович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Нужно искать место ошибки полярности и устранять. 5 лет 3 месяца назад
Каргапольцев Артур Николаевич 12327а зачем искать и обшаривать? если теоретическое количество приборов совпадает с фактическим, приборы не отваливаются, то видимо кто-то просто потроллил ТС.