Здравствуйте, коллеги, на одном объекте есть оборудование, на котором, возможно в одном месте A и B контакты перепутаны. Мне говорили, что в RS-485 это не критичная проблема, но касяки могут быть. Есть какие то параметры напряжения, по которым можно понять, что интерфес подключен верно? Или уже следить за работоспособностью? 3 года 8 месяцев назад Ропшинский Иван 244В Болидовской системе путать А и В нельзя, это проверено.
– Иванов Андрей Львович 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Есть какие то параметры напряжения, по которым можно понять, что интерфес подключен верно? Нет. A и B контакты перепутаны. Мне говорили, что в RS-485 это не критичная проблема Для Болида критично. следить за работоспособностью? Да 3 года 8 месяцев назад Налетов Константин 1835Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Полярность, т.е. провода А и В для RS-485 критична и не только для оборудования НПО Болид. Если перепутаны обмена не произойдет и следовательно все включенные приборы будут недосягаемы. Нужно искать место ошибки полярности и устранять. 3 года 8 месяцев назад Антипов Вячеслав Владимирович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нужно искать место ошибки полярности и устранять. 3 года 8 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11396а зачем искать и обшаривать? если теоретическое количество приборов совпадает с фактическим, приборы не отваливаются, то видимо кто-то просто потроллил ТС.
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4086 раз
3 года 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 3 года 8 месяцев назад
#ссылка