Столкнулся с проблемой ,на КДЛ мигает желтым линия.Я так понимаю,что обрыв ДПЛС.Подскажите как найти неисправность. 11 лет 2 месяца назад
Мызгин Дмитрий Алексеевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
может и короткое гдето.какая топология у линии.и что на кдл.охрана или только пожарка?обычно размыкаю по середине и двигаюсь в направлении к кдл пока не появится норма. 11 лет 2 месяца назад
Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Сергей Владимирович, добавлю еще к Вашему ответу немного, еще один вариант: поменяли полярность на каком-нибудь извещателе. И можно померить напряжение ДПЛС, а если чисто пожарные то по ним пройтись, какой первый не мигает, с того и начать неисправность искать. У нас случай был один, делали ремонт в помещении, белили потолок, решили доброе дело строители сделать. Датчик сняли, а после побелки потолка поставил на место, только развернули его на 180 градусов, тем самым поменяли полярность. В итоге "умерло" то что после датчика по линии, и штук 5 датчиков перед ним. 11 лет 2 месяца назад
Киселев Михаил Геннадьевич 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
с таким в пожарке тоже сталкивался.на монтаже всё быстрее стараются потом ходишь переворачиваешь.на риски с боку ДИПа внимания не обращают. 11 лет 2 месяца назад
Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
кстати тоже согласен что очень часто полярность в извещателе путают. 11 лет 2 месяца назад
Амелькин Сергей Владимирович 536У нас за правило взяли, еще до монтажа красным маркером на базе датчиков плюс помечать.
– Киселев Михаил Геннадьевич 11 лет 2 месяца назад А риски на пожарных датчиках, своих приучил что бы пальцами по боку датчика проводили, так сказать на ощупь, ну это если условия плохой освещенности и т.д.
– Киселев Михаил Геннадьевич 11 лет 2 месяца назад И всё-таки работать в темноте "на ощупь"-не вариант!
Надо,что-то по-конкретнее..какой-то "ограничитель" в ДИПе . – Каргапольцев Артур Николаевич 11 лет 2 месяца назад У нас зимой полярная ночь, а зима у нас 9 месяцев в году, остальное осень. Поэтому даже днем иногда освещения не хватает.☺
– Киселев Михаил Геннадьевич 11 лет 2 месяца назад просто привыкли к аналоговым которые неправильно не закрыть)
– Амелькин Сергей Владимирович 11 лет 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
ДИП-34А с новой базой с ключом, который будет позволять установить только в одном положении уже на подходе. 11 лет 2 месяца назад
Гулюгин Александр 1074Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
в 2016 дойдёт до потребителя?интересно посмотреть. 11 лет 2 месяца назад
Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В 2015 должен) 11 лет 2 месяца назад
Гулюгин Александр 1074Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5162 раза
11 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий