Столкнулся с проблемой ,на КДЛ мигает желтым линия.Я так понимаю,что обрыв ДПЛС.Подскажите как найти неисправность. 9 лет 7 месяцев назад Мызгин Дмитрий Алексеевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
может и короткое гдето.какая топология у линии.и что на кдл.охрана или только пожарка?обычно размыкаю по середине и двигаюсь в направлении к кдл пока не появится норма. 9 лет 7 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сергей Владимирович, добавлю еще к Вашему ответу немного, еще один вариант: поменяли полярность на каком-нибудь извещателе. И можно померить напряжение ДПЛС, а если чисто пожарные то по ним пройтись, какой первый не мигает, с того и начать неисправность искать. У нас случай был один, делали ремонт в помещении, белили потолок, решили доброе дело строители сделать. Датчик сняли, а после побелки потолка поставил на место, только развернули его на 180 градусов, тем самым поменяли полярность. В итоге "умерло" то что после датчика по линии, и штук 5 датчиков перед ним. 9 лет 7 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
с таким в пожарке тоже сталкивался.на монтаже всё быстрее стараются потом ходишь переворачиваешь.на риски с боку ДИПа внимания не обращают. 9 лет 7 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
кстати тоже согласен что очень часто полярность в извещателе путают. 9 лет 7 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536У нас за правило взяли, еще до монтажа красным маркером на базе датчиков плюс помечать.
– Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад А риски на пожарных датчиках, своих приучил что бы пальцами по боку датчика проводили, так сказать на ощупь, ну это если условия плохой освещенности и т.д.
– Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад И всё-таки работать в темноте "на ощупь"-не вариант!
Надо,что-то по-конкретнее..какой-то "ограничитель" в ДИПе . – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад У нас зимой полярная ночь, а зима у нас 9 месяцев в году, остальное осень. Поэтому даже днем иногда освещения не хватает.☺
– Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад просто привыкли к аналоговым которые неправильно не закрыть)
– Амелькин Сергей Владимирович 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
ДИП-34А с новой базой с ключом, который будет позволять установить только в одном положении уже на подходе. 9 лет 7 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
в 2016 дойдёт до потребителя?интересно посмотреть. 9 лет 6 месяцев назад Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В 2015 должен) 9 лет 6 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4080 раз
9 лет 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий