Столкнулся с проблемой ,на КДЛ мигает желтым линия.Я так понимаю,что обрыв ДПЛС.Подскажите как найти неисправность.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

может и короткое гдето.какая топология у линии.и что на кдл.охрана или только пожарка?обычно размыкаю по середине и двигаюсь в направлении к кдл пока не появится норма.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сергей Владимирович, добавлю еще к Вашему ответу немного, еще один вариант: поменяли полярность на каком-нибудь извещателе. И можно померить напряжение ДПЛС, а если чисто пожарные то по ним пройтись, какой первый не мигает, с того и начать неисправность искать. У нас случай был один, делали ремонт в помещении, белили потолок, решили доброе дело строители сделать. Датчик сняли, а после побелки потолка поставил на место, только развернули его на 180 градусов, тем самым поменяли полярность. В итоге "умерло" то что после датчика по линии, и штук 5 датчиков перед ним.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

с таким в пожарке тоже сталкивался.на монтаже всё быстрее стараются потом ходишь переворачиваешь.на риски с боку ДИПа внимания не обращают.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Какое-то время ДИПы шли без рисок - было весело :)

Сергей Москалев 9 лет 6 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

кстати тоже согласен что очень часто полярность в извещателе путают.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
У нас за правило взяли,  еще до монтажа красным маркером на базе датчиков плюс помечать.

Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад

А риски на пожарных датчиках, своих приучил что бы пальцами по  боку датчика проводили, так сказать на ощупь, ну это если условия плохой освещенности и т.д.

Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад

И всё-таки работать в темноте "на ощупь"-не вариант!
Надо,что-то по-конкретнее..какой-то "ограничитель" в ДИПе .

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад

У нас зимой полярная ночь, а зима у нас 9 месяцев в году, остальное осень. Поэтому даже днем иногда освещения не хватает.☺

Киселёв Михаил 9 лет 7 месяцев назад

просто привыкли к аналоговым которые неправильно не закрыть)

Амелькин Сергей Владимирович 9 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ДИП-34А с новой базой с ключом, который будет позволять установить только в одном положении уже на подходе.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в 2016 дойдёт до потребителя?интересно посмотреть.

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В 2015 должен)

9 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)