партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИмеется пульт С2000М, как перенести все данные по бейджикам с М-ки в контроллер С2000-2

Эксплуатация » Имеется пульт С2000М, как перенести все данные по бейджикам с М-ки в контроллер С2000-2

Всем доброго времени суток! Проблема следующая. На объекте имеется СКУД система на базе ОРИОН про. Решили добавить еще две точки доступа (две двери с контроллерами с2000-2). Как разом перетащить всю инфу по бейджикам в новые с2000-2. По одному приглашать и забивать в прибор, будет очень долго, так как сотрудников более 300 человек. 

4 года 4 месяца назад

avatar
Пульт тут не нужен. 
В АБД Орион Про на вкладке с паролями убедиться, что у каждого сотрудника стоит "Хранить ключ в приборах". Если не стоит - поставить. После этого Орион Про затолкает ключи в новые приборы.

П.С. тут ниже справедливо уточнили, что Орион Про должен вначале узнать про существование новых приборов,  то есть, их надо вначале правильно записать в базу данных. 

П.П.С. Если у вас старый ОРИОН (вы его написали большими буквами), то там чуточку по другому. Спрашивайте. 
 

Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад

Орион видит эти приборы, я даже забил свой бейджик, и все прекрасно заработало. То есть, в системе все корректно отображаеся, только ключей остальных сотрудеиков нет в приборе, ну и следовательно они не могут открыть дверь.

Лавчиев Георгий Владимирович 4 года 4 месяца назад

1. Убедитесь, что в свойствах сотрудника в строке "Хранить ключ в приборах" стоит ВКЛ. 
2. Убедитесь, что для этого ключа в уровне доступа проставлено разрешение открывать эту дверь. 

Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Добавить новые приборы в АБД, добавить двери, добавить двери в уровни доступа, считать конфигурацию из приборов (это в АБД, сервис, считать конфигурацию из приборов), синхронизировать все коды ключей.

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У вас вообще есть уровни доступа в Орионе, карта А ходит в двери 1,2,3, карта Б ходит в двери 1,5,6,7, к картам подписаны фамилии людей?
Или тупо все карты открывают все двери, в Орионе нет ничего, ни карт, ни фамилий?
Или в Орионе фамилии с номерами карт есть, но уровней доступа нет и всё запрограммировано локально в контроллерах?
 

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)