Добрый день!впервые подключаю оповощатели световые табличные С2000-ОСТ исп.01.На проекте указано,что они в линии дплс,и отдельно приходит питание 24в.без подачи питания вся система ,сигнал 10,кпб,кдл всё работает.Как только отдельным шлейфом подаю питание,перестаёт запускаться всё,кроме как моргает кпб!что делаю не так? 4 года 4 месяца назад Синицын Тимофей Юрьевич 6Исключено,так как без подключения дополнительного питания ,линия дплс запускается
– Синицын Тимофей Юрьевич 4 года 4 месяца назад Где-то и что-то коротит.
Откиньте все ОСТы и подключайте кажлый по-отдельности. Может КЗ и удастся найти. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Обязательно так сделаю,хотя линию прозванивали,всё в норме,видимо ост где то не рабочий
– Синицын Тимофей Юрьевич 4 года 4 месяца назад линия то запускается, а ОСТы видны без доп.питания (никогда не сталкивался, вот и уточняю).
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.е.не исправность может быть одного или более ост? 4 года 4 месяца назад Синицын Тимофей Юрьевич 6Тимофей Юрьевич...."Неисправность" может быть в любом месте. Даже в том на "который никогда бы не подумал"...Это ....сигнализация...
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3618 раз
4 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад
#ссылка