партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажошибка конфигурации С2000М

Инсталляция, монтаж » ошибка конфигурации С2000М

Здравствуйте! При считывании конфигурации с пульта С2000М, с помощью Рprog, выходит сообщение об ошибке: "При проверке считанной конфигурации обнаружена ошибка в базе данных пульта. Создать дамп считанной конфигурации? (файл PProg.dmp). Этот файл можно отправить для анализа в компанию НВП "Болид" (e-mail: support@bolid.ru)
Подскажите как решить проблему?

11 месяцев 24 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если есть копия считанной конфигурации, внести изменения, залить в М (не считывая конфиг, просто обнаружить при поиске, открыть конфиг и записать).
Если такой копии нет, тогда создать и залить, но это навеное не вариант.
Отправить файл в Болид.

11 месяцев 24 дня назад

avatar
подскажите путь к файлу?

Яковлев Евгений Михайлович 11 месяцев 24 дня назад

К какому?

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 24 дня назад

К какому?
Ко вновь созданному PProg.dmp?
Лично я в голове не помню, скорее всего, внутри папки Bolid. 
Но зачем знать это самому, если можно попросить Виндоус найти этот файл. Зря вы, что ли, платили деньги за Виндоус, пусть работает. 

Иванов Андрей Львович 11 месяцев 24 дня назад

Ух ты! Триста лет уже такого не было... Явно пульт не старше 2.06.

Бучель Фёдор Сергеевич 11 месяцев 23 дня назад

Была такая проблема. Отправил конфиг в ТП. Поправили, залил, всё работает.

Малозёмов Константин Вячеславович 11 месяцев 23 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

944 раза

ЗАДАН

11 месяцев 24 дня назад

ПРОДУКТЫ

С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.