партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАСПТ не отрабатывает по 2 извещателям

Инсталляция, монтаж » АСПТ не отрабатывает по 2 извещателям

Условия:
АСПТ + С2000М ( в пульт внесен адрес аспт, больше никаких настроек)
Вопрос в следующем: в настройках АСПТ ... тип шлейфа 1 – Пожарный дымовой двухпороговый, установлен + Блокировка пуска
по 2-м вним. 1 ШС дымовые 3шт. 2ШС ручной 1шт. 3ШС не используется.
При сработке одного извещателя режим "внимание" не отображается, сразу режим"пожар".
Дымовые используются ип212-58м, в базе установлен резистор на 1Ком., оконечный 4.7Ком так же установлен. 
-Условие в 1.5Ком добавочный резистор критично? Или допустимо использовать 1Ком.
-Причина ухода в "пожар" по одному извещателю ( при условии настройки сработки по 2м извещателям), мжет быть связана ДР на 1Ком?

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Извещатели ИП101-23 "ECO1005" и ИП-212-58 "ЕСО 1003" подключаются в шлейф прибора "С2000-4" с соблюдением полярности (см. документацию на извещатель). При этом:
в шлейфы типа 1 (дымовые с двойной сработкой) извещатели включаются с добавочным резистором 1,5 кОм - 0,25Вт - 5%"

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Замена штатного резистора в базе (1Ком) на резисторы 1.5Ком,- решила проблему!

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2606 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.