Имеется пожарная сигнализация  управляемая от пульта С2000М Вер. 4.12 к которому подключено УО-4С Вер. 2.58 в режиме ведомый2 которое передает информацию о состоянии пожарных шлейфов и позволяет удаленно ставить и снимать шлейфа с охраны. Собственно, хотелось бы в сообщении вместо номера раздела и номера зоны получать краткое наименование зоны. При заполнении таблицы "Зоны и разделы" в настройках УО-4С ничего не происходит. В СМС по прежнему приходят только номера. В чем может быть дело?

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

При работе в составе пульта С2000-М, прибор УО-4С является транслятором и все события от приборов передаёт на него именно пульт, поэтому необходимо обеспечить его правильную настройку через программу Pprog. Основная задача оконечного устройства - передача информации на ПЦО, а поскольку УО-4С работает со стандартизированными протоколами Contact ID  и CSD,  то в сообщении он не передаёт физический адрес прибора или номер входа, а его уникальный Contact ID номер, соответственно необходимо каждой зоне, реле, зоне состояния прибора от которых требуется получить событие назначить Contact ID номер в сквозном порядке - с 1 по 127. Все эти зоны. Реле и зоны состояния приборов необходимо объединить в разделы и прописать их на вкладке трансляции событий на УО-4С с учётом фильтра событий. Более подробно можно почитать в РЭ на пульт, например в РЭ на версию РЭ на версию 3.0.2- п.2.3.6.2. 2.3.6.2 Особенности настройки передачи событий приборам «С2000-ИТ», «УО-4Сисп.02» и «С2000-PGE» стр. 68
 

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Это касается и внутренних входов  самог УО-4С, они также должны имет CID номера и быть добавлены в раздел. В УО-4С во вкладке Зоны и разделы  нумерация в таблице - это и еть номера CID шлейфов, указанная в Pprog, вам остаётс указать краткое название извещателей, или раздела к котрому они привязаны.
Ну и нужно знать,что УО-4С не умеет передавать название раздела,в отличии, например, от С2000-PGE исп.01. Шлейфовое событие будет имет примерно такой вид: Болид 13:11 ПОЖАР  Раздел2 Зона2 этаж1, где этаж-1 - подпись для шлейфа 2

4 года 4 месяца назад

avatar
Я думаю, понял в чем дело. После заполнения таблицы с наименованиями зон, я проверял вид СМС просто снимая и беря разделы на охрану, а при этом в сообщении отображается только номер раздела и номер пользователя совершившего операцию. Номер зоны появляется только в сообщении об изменении состояния шлейфа (пожар, внимание и т.д.).  Поэтому и кратких наименований зон я не увидел в тексте СМС.

Кошкин Александр Михайлович 4 года 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Совершенно верно, в соытиях раздела присутствует номер раздела и номер ключа/пароля, котрый выполнил управление. При небходимоссти, можно заполниь вкладку Ключи-Глобальные и получать описания ключей (кто выполнил постановку или снятие) в СМС сообщениях при управлении разделами.

4 года 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2555 раз

ЗАДАН

4 года 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.