партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПереопрос извещателей сигнал20М

Инсталляция, монтаж » Переопрос извещателей сигнал20М

Приветствую всех.
такая ситуация
имеется объект, где  девять шлейфов
датчики ИП212-45 Рубеж
Приходит все на Сигнал20М(последних версий)

заказчик требует переопроса извещателей
т.е. Как я понимаю
происходит срабатывание одного извещателя - тревоги нет, сигнал 20 сбрасывает шлейф, далее происходит опять сработка датчика и пошла тревога, сработка оповещения.
как это провернуть? Как понял надо перепрограммировать шлейфа)

сопротивление стоит 4.7

4 года назад

avatar
Отключите блокировку перезапроса в параметрах прибора. В каждый датчик надо поставить добавочный резистор 1.6 КОм. 

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

И будет как я выше описал?
а как их расключить?

Демин Руслан Борисович 4 года назад

Если все правильно подключить, то будет. Схемы есть в руководстве на прибор, в самом конце, схема подлючения датчиков тип 1. Если есть сомнения, пробуйте на паре первых датчиков, как добьетесь результата, переделывайте остальные.

Тремасов Константин Александрович 4 года назад

"+" через резюк на двойку
"-"  на 3-ку и 4-ку
Вроде бы на "рубежевских" ничего не менялось.
Если уберёте "+"с "Блокировки",то и тактику на реле выбирайте на "Пожар 2"
 

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Понял, принял
спасибо)

Демин Руслан Борисович 4 года назад

Шутка,конечно,но на "Концевом" ДИПе   "оконечное" с "добавочным" не перепутайте.
А то завтра будете спрашиватиь "Почему ШС "не берётся"?"
Если бы сам не путался-то я про это бы не писал.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 года назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2502 раза

ЗАДАН

4 года назад

ПРОДУКТЫ

Сигнал-20М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.