Как правильно подключить и настроить ип 101-1а-а3 в с2000-АСПТ ?

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Подключай к клемам 1 и 2 датчика, последовательно с резистором 1.5 кОм, паралельно в шлейф. Тип шлейфа -1 (дымовой, с двойной сработкой, т. к. он нормально-разомкнутый). Оконечный - 4.7 кОм.

Холодных Владимир Владимирович 7 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

В АСПТ тип шлейфа 3 тепловой, на датчике клемы 1 и 3 это шс (полярность роли не играет) все датчики паралельно, между клемой 3 и одного из проводов шс добавочный резистор, если память не изменяет, то 1,5 кОм, но лучше перепроверить не могу на 100% утверждать номинал резистора, в конце шлейфа резистор из комплекта АСПТ номиналом 4,7 кОм. Если нет необходимости в различии сработки от одного или двух извещателей, то добавочное можно не ставить. Вообще различные варианты подключения есть в паспорте на данный извещатель. Вот ссылка на паспорт: http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/ip101_1a_a1a3.pdf

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Да, верно. Так и работает, но если выставить тип "Дымовой" и срабатывает сразу. Нет распознания двойной сработки.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нужно "поколдовать" с добавочными резисторами, у меня на этот счет имеется несколько переменных резисторов разных номиналов с подпаянными проводами, очень удобно в подобных ситуациях. Подключил "выкрутил" нужный режим, потом замерил мультиметром сколько, и уже на основании произведенных манипуляций вставляю постоянный резистор. Попробуйте все таки между клемой 3 и проводом шс всавить переменник, выкрутить его до режима "внимание", потом на основании этого добавочный. Можете попробовать вариант подключения данных датчиков к Сигнал-20 по двойной сработке, это: между проводом шс и 3 клемой 2-2,7 кОм. Кстати в РЭ на стр.15 есть параметры ШС при различных состояниях.

9 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

10822 раза

ЗАДАН

9 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.