Добрый день! подскажите почему после выключения ОН не включается резервный? В конфигурации стоит+ на шс выход на режим!

11 месяцев 14 дней назад

avatar
лучше сразу конфиг потока выкладывайте. Сохранить, положить на какой-нить яндекс.диск, ссылку сюда.

Волков Андрей 11 месяцев 14 дней назад

 В конфигурации стоит+ на шс выход на режим!

Всё правильно. Так и дожно быть .
На каком насосе работать станции ( на основном или резервном)
контроллер "решает" в течении ( по умолчанию) 10 секунд.
Если по прошествии 10 секунд Вы переведёте ОН в "ручной" режим и выключите ОН,то РН   вряд ли включится.
10 секунд-это то время ,за которое Поток должен определить   насос,который должен работать.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

 я как понимаю если основной не вышел на режим должен включится резервны

Ульянов илья владимирович 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

я как понимаю если основной не вышел на режим должен включится резервный!
 

11 месяцев 14 дней назад

avatar
Илья Владимирович, а как вы имитируете невыход основного насоса не режим? Переводите ШКП основного насоса в ручной режим и останавливаете?

Кочетков Сергей Андреевич 11 месяцев 14 дней назад

В том -то и дело ,что ОН вышел "на режим".(судя по вопросу).
А иммитацию "неисправности" во время работы ОН делают (или пытаются сделать ) через отключение "автомата"  ОН.в ШКП   То есть   если ОН проработал 10 мин и потом выключить "автомат ОН -то РН можно запустить только в "ручном" режиме.?
Наверно  проверка была. Инспектора так любят проверять. То есть "рубануть автомат" во время работы ОН и ждать ,когда в "автоматике" на РН переключится.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 14 дней назад

Да именно переключением в ручной режим!
 

Ульянов илья владимирович 11 месяцев 14 дней назад

Тогда все становится понятным.
При переключении любого ШКП в ручной режим Поток-3Н переходит в режим "Блокировка пуска"
«Поток-3Н» АЦДР.425533.003 РЭ:
4.6.1.10  Блок  может  перейти  из  режима  «Автоматическое  управление»  в следующие режимы:
...
−«Блокировка  пуска» - при   отключении  управления  любого  ШКП; переводе любого ШКП в режим ручного управления(см.п.4.2.12) или при  нажатии кнопки «БЛОКИРОВКА ПУСКА» блока «Поток-БКИ», а так же при переходе в состояние «Автоматика выключена» любого абонента;
...

4.6.3 Режим «Блокировка пуска»
В режиме «Блокировка пуска» пуск системы пожаротушения невозможен.

Поэтому резервный насос не запускается.
Для проверки включения резервного насоса можно (как писал Артур Николаевич ) выключить автомат в ШКП основного насоса, или оторвать/замкнуть/восстановить датчик выхода на режим.
 

Кочетков Сергей Андреевич 11 месяцев 14 дней назад

Все верно! Все работает спасибо!

Ульянов илья владимирович 11 месяцев 14 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

774 раза

ЗАДАН

11 месяцев 14 дней назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.