Добрый день. Имеется небольшой объект из нескольких отдельно стоящих зданий. Главного здания, гаража, склада и прачечной. В главном здании стоит пульт С2000М и радиоприемник Альтоника. В подсобных ПС реализована на С2000-4 в автономном режиме и радиопередатчика. Предполагается что при сработке в одном из подсобных помещений сигнал по радиоканалу передается в главное здание, и там пульт и БКИ указывают в каком здании произошел пожар. Суть вопроса в том, что в проекте для С2000-4 не заложены считыватели и ключи. Связи по интерфейсу с С2000М нет. Типы шлейфов у С2000-4 комбинированные. Можно ли как-то настроить их, чтобы шлейфа после сработки сбрасывались и прибор переходил в нормальное состояние? Я пробовал ставить галочки в графе автоперевзятие, но кажется это работает только для охранных шлейфов. 4 года 4 месяца назад Кошкин Александр Михайлович 5Просто я не понял ,как Вы сигнал от приёмника "Альтоники" будете в "Болид" обединять ? Через какие-то реле и ШС ?
Какие передатчики рядом с С2000-4 указаны ? Закроем глаза на то ,что С2000-4 должен работать с пультом. Закрыли. Но как будет происходить взятие-снятие ? Тем более,что Вы ещё и ключи не используете ?- тут что-то я вообще теряюсь. Либо ставить на 3-4 объекта RS 202 -PN. Выводить с каждого объекта сигнал "Пожар" ? Но так ..Слишком "кучеряво" получится.И информацию в С2000-М Вы не пошлёте. Если уж собирать-то целиком на "Альтонике"...Но гораздо проще-это организовать интерфейс. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Как говорится:"Проект не мой, я прост оразместил объяву". А если серьезно в чем минусы такого решения. По ссылке выложил картинки со структурной схемой системы.
https://shohhet.blogspot.com/2020/08/blog-post.html – Кошкин Александр Михайлович 4 года 4 месяца назад В главном здании стоит пульт кбл и бки. К кдл подключен адресный расширитель. К нему подключены реле от альтоники. Т.е. от каждого подсобного здания приходит сигнал пожар или неисправность и задействует соответствующий шлейф адресного расширителя. Я так понимаю проектировщики просто забыли считыватели для С2000-4 добавить, либо думали, что при восстановлении шлейфа он будет переходить в нормальный режим.
– Кошкин Александр Михайлович 4 года 4 месяца назад Примерно так и думал,что через АР 8
Раз так-то так. Ходите по прачечным,снимайте сигнал "Пожар",потом раздел на БКИ "ставьте". Проект есть проект. Тем более ,что он и не мой и не Ваш Я так понимаю проектировщики просто забыли считыватели для С2000-4 добавить, либо думали, Всё-таки не пивную ,а Детский Дом "проектировали".Как можно тут что-то "забыть"? А " считки" ? Так они "копеечные" Погоду не сделают. Поставьте их. Может быть объект и сдадите. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад это работает только для охранных шлейфов. ну так и ставьте как охранный, всё равно событий, которые удивят охрану, на пульт не придёт, для них это будет Пожар от АР-8, а что там случилось у с2000-4, узнаете только если будете вычитывать события напрямую с с2000-4. И то, если будет охранный, то КЗ и обрывов уже не будет, всё Тревога проникновения. Артур, конечно не правильно, но главное помещение с детьми защищено как надо, а отдельно стоящие здания, да и фик с ними, лишь бы расстояние не позволило огню добраться до главного. – Волков Андрей 4 года 4 месяца назад Андрей.
После таких "расууждений" мне просто хочется вообще "забить на пожарку",плюнуть и сказать...."Да и х..с Вами.Делайте ,что хотите и как хотите" Делайте,но на форум это не пишите. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад Что то мне кажется у С2000-4 в подсобных зданиях реле не хватит, чтобы управлять СОУЭ (2 реле), внешний Маяк (1 реле) и слать сигналы на 701TS пожар и неисправность.
– Леготин В В 4 года 4 месяца назад Как будто в "прачечной" и вентиляции нет . Её-то чем при "Пожаре" рубанём ? Но это уже так....кстати...
Об этом уже пусть "обслуживающая" организация думает. Нам это не ведомо. Опять УК-ВК и "чесание правой рукой за левым ухом". Но и это ещё не беда. "Выкрутимся" Но поставить считку ,вбить в стену гвоздь и привязать "ключик" Это уже.О-ля-ля " Конечно охранник с БКИ "Пожар" "снимет". Но только тот "Пожар",что на АР-ке,а не С2000-4 Ура ! "Залетели"! – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад вот когда введут расстрел для проектировщиков, тогда и будут идеальные проекты, а пока всё что есть... Никто не запрещает "воротить нос" от непонравившегося проекта, но тогда и без денег сидеть, а проекты будут в жизнь собирать менее принципиальные, и будет оно абы как работать, главное галочка есть и журнал проверок заполнен.
– Волков Андрей 4 года 4 месяца назад и будет оно абы как работать,
Тогда почему мы возмущаемся,когда "слёзы,цветы, свечи..и (в данном случае могут быть ) и детские игрушки. Вот тогда мы возмущаемся,а до этого только ищем оправдание своим (или чужим) "косякам и халтуре". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад А если серьезно в чем минусы такого решения? Oтвет на ваш вопрос изложен в параграфе 1.1.1. 1.1.1 Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "С2000-4" (в дальнейшем – блок) предназначен для совместного использования с сетевым контроллером (пультом контроля и управления "С2000"1), "С2000М" либо компьютером с установленным ПО АРМ "Орион Про") в составе комплексов технических средств: – пожарной сигнализации и автоматики, как часть многокомпонентного прибора приемно-контрольного и управления (только с пультом "С2000М" вер.3.00 и выше); – Иванов Андрей Львович 4 года 4 месяца назад «…"Проект не мой, я прост оразместил объяву"…» Кошкин Александр Михайлович Спасибо за поднятую тему. В начале целиком: «…Суть вопроса в том, что в проекте для С2000-4 не заложены считыватели и ключи. Связи по интерфейсу с С2000М нет. Типы шлейфов у С2000-4 комбинированные. Можно ли как-то настроить их, чтобы шлейфа после сработки сбрасывались и прибор переходил в нормальное состояние?...» Кошкин Александр Михайлович Теперь по порядку (несколько простых вопросов): «…Суть вопроса в том, что в проекте для С2000-4 не заложены считыватели и ключи…» Кошкин Александр Михайлович А зачем они должны быть «заложены»? (если для «локально», то нужно сравнить «Сигнал20» и «четвёрку», и определиться с условиями автономности по ТехДок Болида). «…Связи по интерфейсу с С2000М нет….» Кошкин Александр Михайлович Почему не возник вопрос о замене «Риф Ринг» на РПИ (Болида)? «…Типы шлейфов у С2000-4 комбинированные…» Кошкин Александр Михайлович Для ИПРов у «четвёрки», он явным образом определён как 16 тип (выделен отдельно, однопороговый). «…Можно ли как-то настроить их, чтобы шлейфа после сработки сбрасывались и прибор переходил в нормальное состояние?...» Кошкин Александр Михайлович Если всё же ШС комбинирован, и ИПР нажат, каким способом он должен «самоотжаться»? (каким образом при сработке возможно определить и отличить ИПР от «дымо/термо», чтобы выполнилось условие «самовозврата» в норму?). ... Все аналогичные вопросы, возможно полностью решить на стадии рабочего проекта (в течение монтажа и пусконаладки), совершенно законно, путём внесения изменений в проект, и утвердить все необходимые изменения, в полном соответствии с нормативами. – Карпов Дмитрий 4 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3058 раз
4 года 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Иначе это не "пожарка", а чепуха.
Да и пожарные типы ШС с "самопостановкой" не работают.
Опять какой-то "Проект-самопала" ?
Ну кто же так Проекты "рисует"? Пора наказывать!
Уж если нет толку Проекты на "Болиде" рисовать-то поставили бы "Гранд -Магистры " с РСТС и то больше бв толку было.
– Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 4 месяца назад