партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРабота шаблонов с посетителями

Инсталляция, монтаж » Работа шаблонов с посетителями

Здравствуйте!
Есть Орион про 1.20.3(3) есть турникет с с2000-2, 
вбиваю посетителю карточку из шаблона посетителей, но при выходе идентификатор автоматически не списывается обратно на шаблон,
хотя зона доступа на выход через турникет установлена 0-Внешний мир. Также не блокируется повторный доступ карты в этот же день, блокировка происходит только по истечении срока карты.

6 месяцев 6 дней назад

avatar
а галочка, которая "Заблокировать" стоит же? версия АБД 6021?

Волков Андрей 6 месяцев 6 дней назад

ну естественно галочка стоит, она ставится автоматом если ставишь галочку "Срок действия ключа ограничить визитом",
версия 1.20(выпуск 3, постройка 5788) орион скачивал пару дней назад, последний из доступных для скачивания.

Величко Кирилл Александрович 6 месяцев 6 дней назад

странно, я когда проверял разные режимы работы, то очень даже успешно блокировалась карта после выхода.

Волков Андрей 6 месяцев 6 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

РЕШЕНО: необходимо было указать зоны доступа в настройках считывателя в с2000-2 через юпрог.
спасибо тех поддержке.

6 месяцев 5 дней назад

avatar
ну вот, а все прочитали
хотя зона доступа на выход через турникет установлена 0-Внешний мир.

и решили, что это в контроллере))

Волков Андрей 6 месяцев 5 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

527 раз

ЗАДАН

6 месяцев 6 дней назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.