партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение секции антипаника к c2000-2

Инсталляция, монтаж » Подключение секции антипаника к c2000-2

Добрый день.
Есть 2 турникета на входе в здание carddex srt-02, подключенны они через c2000-2 к ориону. Так как у турникетов нет возможности автоматического падения планок, там же, на входе, установлена секция антипаники. Необходима ее разблокировка при пожаре. 
Вопрос вот в чем. Можно ли как-то ее подключить к одному из этих двух с2000-2 и управлять сценарием? Или все таки необходим еще один контроллер с реле, для ее управления?

4 года 3 месяца назад

avatar
для управления турникетами с2000-2 используют все свои реле, как можно подключить то, что уже используется? можно конечно в послед, но при открытии турникета в какую-то одну сторону у вас и антипаника будет падать - решение забавное, но по_шапке_получательное))

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

Ну я так и понял. Смущало подключение антипаники к родному контроллеру в инструкции турникета. Да и лишней c2000-2 не валяется.

Мустапаев Олег 4 года 3 месяца назад

Да и лишней c2000-2 не валяется.

Лишнего мало что валяется, но СП1 подешевле будет.

Баулин Владимир Александрович 4 года 3 месяца назад

Смущало подключение антипаники к родному контроллеру в инструкции турникета.

а в инструкции она к чему именно подключается? к отдельным контактам или ко входу-выходу, чтобы в случае открытия свободного прохода в двух направлениях антипаника тоже срабатывала? второй вариант был бы интереснее - с2000-2 может открыть доступ на обе считки.

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

Ну там два варианта предложены. Через реле в пожарку или на отдельные контакты. Теперь вот думаю,  возможно вариант с отдельными контактами предусмотрен только под использование с пульта и с активной охраной у этих турникетов. 

Мустапаев Олег 4 года 3 месяца назад

Как вариант, УК-ВК с парой реле. Контакты реле последовательно. При открытии свободного прохода - включается антипаника.

Леготин В В 4 года 3 месяца назад

А УК-ВК от чего управляться будет?

Баулин Владимир Александрович 4 года 3 месяца назад

Два реле от двух направлений прохода, при условии их одновременного включения. Для турникета это режим "Свободный проход", но рядом будет одновременно открываться ещё и калиточка/

Андрей, Ростов на Дону 4 года 3 месяца назад

но ведь УК-ВК нужно хотя бы 12В. Запихнуть в К1 и К2 12В не проблема, проблема как на это отреагирует турникет. Или какая-то другая схема включения УК-ВК?

Волков Андрей 4 года 3 месяца назад

2 штуки УК-ВК по 2 реле в каждом
Первое реле каждого управляет турникетом, а вторые реле - калиточкой.
 

Андрей, Ростов на Дону 4 года 3 месяца назад

В процентах ~80  два УК-ВК не понадобятся, простая диодная развязка отработает проще и лучше. 

Леготин В В 4 года 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2593 раза

ЗАДАН

4 года 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.