Здравствуйте! 4 года 3 месяца назад Ситников Юрий Павлович 4Поддержка болид прислала такую схему КЦ1+ - сопротивление 4,7кОм -ШС1+,
КЦ1 минус-ШС1минус КЦ1 + - сопротивление 10кОм- КЦ1- КЦ1 минус-ШС1минкс КЦ2минус -сопротивление 10кОм- КЦ2+ ШС2 плюс КЦ2+ ----ШС2 минус – Ситников Юрий Павлович 4 года 3 месяца назад Схему текстом описывать - это мощно :)
Только без ограничивающего 4к7 при сработке будет КЗ. КЦ1 минус - ШС1 минус КЦ1 плюс - сопротивление 10кОм- КЦ1 минус КЦ1 плюс - сопртивление 4к7 - ШС1 плюс Тип ШС - пожарный, при сработке "Пожар1" КЦ2 минус - ШС2 минус КЦ2 плюс - сопротивление 10кОм - ШС2 плюс Тип ШС - технологический, при сработке "нарушение технологического ШС" Питание на ИПДЛ нужно подавать через СП1, СП2 с тактикой "Включить на время при взятии". Поправьте, если что. – Королёв Евгений Владимирович 4 года 3 месяца назад Питание на ИПДЛ нужно подавать через СП1, СП2 с тактикой "Включить на время при взятии". "Выключить на время при взятии". А так для ИПДЛ-Д-II/4Р сброс по питанию через реле это лишнее. – Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад А так для ИПДЛ-Д-II/4Р сброс по питанию через реле это лишнее.
А вот и не лишнее. Главное ,что предупредили. Не получится- переделает. "Включить"/"Выключить" не принципиально. На СП1 контакты "перекидные". А программу можете поставить и "Выключить/ включить на время при снятии"( благо их больше полусотни- выбор есть) У каждого свой метод. .Главное чтобы работало. И вообще ..Задавать подобные вопросы Генеральному Директору-это как-то странно... Это делается на "уровне более низшего звена". Максисмум на уровне бригадира монтажников. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад Артур Николаевич! Не задавть и не разбераться ген.директору это плохо. И не вам решать ,что странно или не странно.
– Ситников Юрий Павлович 4 года 3 месяца назад Добавлю пять копеек. На ИПДЛ задействовать одну КЦ АР и сброс питания осуществлять СП 2 (на время при взятии). Не забыть выставить задержку взятия, чтобы ИПДЛ успел войти в режим. Тогда выходит хорошая экономичная схема. Все равно в помещении не меньше пары ипдлов.
– Леготин В В 4 года 3 месяца назад "Включить при взятии" - осознанно. Ибо не известно, сможет ли находящееся месяцами во включённом состоянии реле "отлипнуть" в нужный момент.
Один шлейф с неисправностью ШС или два, где каждый за своё, - экономии почти нет, вопрос вкуса и единообразности. Сброс питания на ИПДЛ-Д-I тоже не нужен был до поры до времени, а потом все ходят и плечами пожимают, как сбрасывать. Из инструкции на ИПДЛ-Д-II/4Р " 1.1.2.10 Удержание извещений: - «Пожар» - до сброса питания; - «Неисправность» - до устранения неисправности." Почему не нужен сброс, Леонид Васильевич? – Королёв Евгений Владимирович 4 года 3 месяца назад сброс питания осуществлять СП 2 (на время при взятии).
Если так ,то не забудьте в настройках АР-ки поставить и время "задержки" на взятие. Иначе...Можно долго ставить и удивляться ...почему "индикатор на БКИ не зеленеет". И как уж ...дополнение. Время задержки на взятие" должно быть больше времени работы "рубящего" реле. И это уже не "пять копеек". Это тянет уже на "целый гривенник". – Каргапольцев Артур Николаевич 4 года 3 месяца назад - «Пожар» - до сброса питания; - «Неисправность» - до устранения неисправности." Почему не нужен сброс, Сброс то нужен, но использовать для этого реле это лишнее. (т.к лишних реле в большинстве случаях не бывает) Как пример Сигнал 20М,П. Сброс происходит при взятии ШС. - Если при взятии на охрану ШС его сопротивление меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель, то прибор автоматически "сбрасывает" ШС (отключает на 3 с напряжение питания всех ШС). "Задержка анализа ШС после сброса питания" для любого типа ШС – это длительность паузы перед анализом ШС после снятия напряжения питания ШС (при перезапросе состояния пожарного ШС и при взятии на охрану). Такая задержка позволяет включать в ШС прибора извещатели с большим временем готовности (временем "успокоения"). Если после "сброса" ШС питающийся от него извещатель в течение значительного времени переходит в дежурный режим (имеет повышенное потребление тока в течение длительного времени), то необходимо установить для данного ШС "Задержку анализа ШС после сброса", несколько превышающую максимальное время готовности включенных в ШС извещателей. Минимальная аппаратная задержка составляет 1 с. – Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад Это все очень благородно, только совсем не подходит к (условно) 4-х проводным датчикам. Можно сколько угодно сбрасывать питание ШС, состояние Пожар в ИПДЛ снимется только при пересбросе по питанию. Или предлагаете ИПДЛ питать от ШС прибора? Орригинально :)
– Леготин В В 4 года 3 месяца назад Необходимость сброса по питанию, для перевода ИПДЛ-Д-II/4Р из состояния «Пожар» в дежурный режим, реализована после 08.06.2016г.
В извещателях раннего выпуска такой необходимости нет. – Спирин Леонид Васильевич 4 года 3 месяца назад И что, будем ждать, когда надо будет срочно заменить ИПДЛ (а новый будет точно свежее 2016г)? Если, конечно, не собираетесь в дальнейшем обслуживать и иметь какие-то дела с объектом ...
– Королёв Евгений Владимирович 4 года 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
4 года 3 месяца назад Спирин Леонид Васильевич 246Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4558 раз
4 года 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Баулин Владимир Александрович 4 года 3 месяца назад