Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с чем связано ограничение по сечению кабеля линии оповещения в 1кв.мм.? Существующая линия оповещения длиной 250метров, нагрузка на линии 30Вт, сечение кабеля 0,5кв.мм. Что будет при использовании Рупор 300 на этой линии оповещения? 4 года 1 месяц назад Калимуллин Роберт Ильгизович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Это усредненный вариант. В вашем варианте допустимо. Диаметр нужно расчитывать по падению напряжения. 4 года 1 месяц назад Турченков Сергей Геннадьевич 24Спасибо, так и рассчитывал по падению напряжения. В поддержке болида меня уверяли, что это ограничение по схемотехнике Рупора 300.
– Калимуллин Роберт Ильгизович 4 года 1 месяц назад Вопрос касательно сечений в другую сторону: сколько проводов сечением 1 кв.мм я смогу подключить к одной клемме РУПОР-300?
– Денис Васильевич 3 года 4 месяца назад Если молотком на рельсе поплющить, то три провода исходным диаметром 1.13 должны войти. Но лучше так не делать, и подключиться от внутренней распайки многожильным 2.5 квадрата.
– Леготин В В 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
подключиться от внутренней распайки многожильным 2.5 квадрата А можно фото? Я не понимаю о чем речь тут 3 года 4 месяца назад Денис Васильевич 3А можно фото? Я не понимаю о чем речь тут
Вы просто шуток не понимаете . – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад Да почему шутки? Например собрано СОУЭ звездой, в рупор заходят 4 линии оповещения, каждая по 1 квадрату. Понятно, что их в клеммник не утрамбовать. Скручиваем и опаиваем, сверху термоусадку, а пятый провод - многожилку на 2.5 квадрата с наконечником, чтобы на плату и разъем не было механической нагрузки. Естественно, все это внутри блока, наружу только FRHF/FRLS выходит.
– Леготин В В 3 года 4 месяца назад Если на провод (даже 2.5 кв.мм) надеть "оконцеватель". Прочно обжать ,а на второй конец этого провода поставить "орех"-то можно и провод в 16 кв.мм (а то и не один) прикрутить.
Только ,если тема "Проектирование"- то как в Проекте "сиё изобретение" разрисовать? А если в "ответе" скрывается подтекст " Я бы сам такое никогда не сделал, а на форуме посоветовать всё-таки можно",то такой отвект явно "тянет" на шутку. Внутри блока всё это можно собрать на обычные клемники. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 4 месяца назад Типичная задача - свести 6 ЛО в один клеммник. В проекте это как всегда не описано. Применение всякой серийной электротехнической продукции вызывает мутные вопросы. Сертификат где? А тут - нет мальчика, нет проблем. С большим удовольствием увидел бы в комплектации Рупора разветвлитель 1-6. Чтобы такие советы на грани фола не давать. А пока - лучший вариант.
– Леготин В В 3 года 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Скиньте кто-нибудь фото разъемов линии оповещения у РУПОР-300. Мне надо в голове картинку собрать. 3 года 4 месяца назад Денис Васильевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4497 раз
4 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий